elegantyuer 发表于 2010-12-27 16:40:34

另外,我担心是断路器的4个触点能保证绝对的同时通断吗?N线要是滞后呢?所以,才会担忧。我是杞人忧天了吗?

elegantyuer 发表于 2010-12-27 16:42:59

4P开关,N线断了,其他相的不也断了吗?
landline 发表于 2010-12-27 15:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我的理解是:未必,有可能3相通了,N相没通。可能我想多了,魔怔了!

elegantyuer 发表于 2010-12-27 16:45:46

龙王:我新开一个帖子,关于农村入户配电的问题!请关注一下

gdx8785 发表于 2010-12-27 16:47:32

另外,我担心是断路器的4个触点能保证绝对的同时通断吗?N线要是滞后呢?所以,才会担忧。我是杞人忧天了吗 ...
elegantyuer 发表于 2010-12-27 16:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

一个合格的断路器应该是N极先合后断

elegantyuer 发表于 2010-12-27 16:56:54

一个合格的断路器应该是N极先合后断
gdx8785 发表于 2010-12-27 16:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    理解了,问题的实质在这里:我没有掌握断路器的动作特性!谢谢!{:49:}

东海龙王 发表于 2010-12-27 20:44:10

另外,我担心是断路器的4个触点能保证绝对的同时通断吗?N线要是滞后呢?所以,才会担忧。我是杞人忧天了吗 ...
elegantyuer 发表于 2010-12-27 12:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


1.四极MCCB中性极(N极)的型式区分为四种情况:
A型:N极不安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分;
   B型:N极不安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分);
   C型:N极安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分(N极先合后分);
   D型:N极安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分.
    大多数中国的塑壳断路器样本如是描述。