dgjrq 发表于 2010-12-23 17:24:04

请教各位专家,变压器的负载率在什么区间时比较节能

本帖最后由 dgjrq 于 2010-12-23 17:28 编辑

请教各位专家,变压器的负载率在什么区间时比较节能?
在配电设计手册(第三版)上,变压器的负载率宜在75%-85%之间,不小于60%,但《城镇排水系统电气及自动化工程设计规程》(CJJ120-2008)3.1.4规定,从节能角度考虑负载率宜在60%-70%之间。请问到底哪个比较好?谢谢

冷若冰 发表于 2010-12-23 17:29:41

我了解到的,变压器的这个范围内运行都很不错:0.3~0.8,考试的教材上写的是0.5~0.7。。。。

要是做设计,我会选择0.8以下,0.5以上,看情况了。。。。。。

楼下的继续补充。。。。。

东海龙王 发表于 2010-12-23 20:31:47

陈元丽有一本《现代建筑电气设计实用指南》,已经出第二版,第一章讲节能,里面有你问的这个主题。

elegantyuer 发表于 2010-12-23 22:10:09

我去找资料看看!

冷若冰 发表于 2010-12-24 09:35:11

看过了上来给大家说说结果。。。。。

黄花菜 发表于 2010-12-24 10:56:09

找一下资料看看先{:tongue:}

shan 发表于 2010-12-24 12:54:32

技术措施节能篇,经常性负载在额定容量的60%为宜

shan 发表于 2010-12-24 12:56:07

我考虑经常性负载和计算功率还是有区别的,所以我还是取计算功率,变压器按其80%左右取

dgjrq 发表于 2010-12-28 10:35:29

3楼的龙王,有没有你说的那本书啊,节选下来看看

仙人掌 发表于 2010-12-29 20:30:27

在设计时,我们都按照变压器的负载率宜在75%-85%之间进行了选择,由于变配电设计年限为50年,现在我们使用时一般都在0.3~0.8之间,所以,我认为,在现在还是应该按照75%-85%之间进行了选择。

治学以诚 发表于 2011-8-8 09:30:45

关东武夫 发表于 2011-8-8 10:57:19

看过一篇文章,不知道是不是建筑电气杂志上的,计算结果是负载率在60%时最节能,但是考虑到变压器的投资不便宜,还是按技术措施上不大于85%为准

治学以诚 发表于 2011-8-8 11:36:22

chenshisheji 发表于 2011-8-8 18:30:20

汤继东的书有说法 很详细

lhchen 发表于 2011-8-8 20:09:36

听电业管理部门人讲,变压器负荷率在75%左右时,运行比较节能。