现在不是在补课嘛。。。。。。慢慢说,别着急。。。。。
奇了怪了,怎么今晚老诚不来了。。。。。。 在这里一时哪能说清。
先看《建筑电气》2006-6期的《高压系统接地故障导致暂时过电压与Uc值选取》论文后再说。 这个防雷电波侵入,我原来一直认为屏蔽就可以处理了。可是防雷中心要求做这个SPD。
都要求很多年了。一直对这些问题都没有一个定量的分析,所以看到的就是这么个结果了。。。。
变电房做避雷器是有的,可是配电系统做SPD,大家还没有成为一种手段。。。。
问题出来了:这个防雷电波侵入一定要做SPD吗,直接电缆埋地然后接地是否可以解决问题。。。。。 本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-21 22:25 编辑
防雷、屏蔽可以通俗地认为:防范外部雷击、防雷电感应等;
SPD可以通俗地认为:防范配电系统内的雷击电磁脉冲(雷击和电网内各种电磁涌流等)。
保护电子信息设备,两者需要相辅相成,缺一不可的。 我知道了,明天有问题再说吧。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。。。
保护电子信息设备,两者需要相辅相成,缺一不可的。———— 这话很好。。。 这个防雷电波侵入,我原来一直认为屏蔽就可以处理了。可是防雷中心要求做这个SPD。
都要求很多年了。一直 ...
冷若冰 发表于 2010-12-21 22:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也一直有此疑问,如果变电所在室内,那高压电缆引入,高压侧也有避雷器,低压配电柜内还需要SPD吗,参数如何确定;如果变电所在户外,低压电缆埋地引入,电缆外护套金属接地后,低压总箱内还是要SPD吗,参数又如何确定。此两种情况,只有屋面有引入直击雷/感应雷的可能,所谓的SPD保护分级还与配电系统的前后级是一个概念吗。SPD的Imax和In与断路器的Icu/Ics是否类似,选择参数究竟用哪个合理;施耐德的275/440是否有问题,其样本为何还是用断路器做前级保护,仅仅是因为肥水不流外人田?他们没有合适的熔断器产品可用? 那高压电缆引入,高压侧也有避雷器——————对呀,这个避雷器是干什么用的。。。。参数怎么确定。。。
低压电缆埋地引入,电缆外护套金属接地后,低压总箱内还是要SPD吗————这个是要的,这又为什么。。
所谓的SPD保护分级还与配电系统的前后级是一个概念吗————概念可能不一样,可是有些类似。。。
楼上的问题很多啊,大家都很疑惑。。。。。 高、低压设备和高、低压线缆的耐压水平,不可能同日而语吧。
还有雷击造成的建筑物“地”电位“瞬间”抬高是不是个问题? Up——
SPD的电压保护水平,衡量SPD优劣的一个重要指标。
原则上,Iimp、In值越大和/或Uc值越大,其Up值 ...
尺短寸长 发表于 2010-12-21 22:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“若Iimp、In值大和/或Uc值大,其Up值却能够做小,那这个SPD就牛了,好东东!”
如果能做到这个水平,一级SPD就可以包打天下。SPD分级理论就此结束。 今天见到关象石老师,老人一身正气、满腔热诚。对GB50343编委提了79条改进意见。 讲来讲去共模电压电流是电力电子技术里的概念,一个桥通过电流互感器取样桥的电流值,电流值转换为电压值进行比较,德州仪器里有电路图,专家在瞎胡闹
页:
1
[2]