电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m 当不能满足要求时,应加金属盖板保护?
民规中8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。若电缆桥架水平敷设时的距地高度低于2.5m,达到2.2米的时候,加金属盖板保护就可以了吗? 这句话是不是应该这么读:
1)电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。
2)敷设在电气专用房间内的电缆桥架,当不能满足(上述)要求时,应加金属盖板保护。
一个规范条文居然把这么一句话写的如此晦涩难读 规范上是不宜
地下室梁下就2.2米 敷设桥架怎么也达不到规范要求 有困难是否就可以低于2.5米? 水平敷设低于2.5米和加盖板什么关系?
电气竖井的竖向桥架谁会去加个盖板? 我的意见:
1、电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。
2、当不能满足上述要求时,应加金属盖板保护。
3、除敷设在电气专用房间内外。。
4、电缆桥架水平敷设时的距地高度低于2.5m,达到2.2米的时候,加金属盖板保护就可以了。。
5、地下室梁下就2.2米,局部低于2.5米是没有问题的,过梁时弯一下。。。。。
楼下有没有意见,有就继续。。。。 低压配电设计规范里没说加盖板。低于2.5米的桥架加盖板,不知道机械伤害来自哪个方向的可能性大,属于顾头不顾腚了 低于2.5米的桥架加盖板——————这个盖板不一定就是上面的,是在有可能产生机械外力那一面的。。。。 桥架的盖板,你见过盖在下面的啊,俺没见过,羞愧中。。。 哎,如果你要是这么理解规范的要求,那就是你自己的事情了。。。。。。我就不说了。。。。 电缆桥架水平敷设时……,在一定的高度上,不加盖板,低于这个高度,加盖板。。。。
这个条文有错吗,没错吧,这个盖板是加在上面的。。。。。
哈哈哈哈,TNS,盖板在下面的是底板,见过吗,见过吧。。。。。 盖板在下面的是底板吗?我觉得是电缆啊! 如果那桥架是梯架的,是没有底板的。。。。。。上面的盖板下就是电缆了。。。。
如果认为下面有可能有机械外力,那么盖板是不是该加在下面,成为底板了。。。
如果侧面有可能有机械外力,这个盖板是不是就是侧板了。。。。
这个说法还是圆回来了吧。。。。。。哎,灌水也不容易啊。。。。。 如果是在地下室,而且地下室做车库使作,那么地下室的净高在车道是要求2.5米车位上是2.2M,如果装得这么低,建筑规范都过不了的了。不过我也不知道在规范的那条 局部是没有问题的。。。。桥架走的就是局部。。。。