请问高手们,现在多层住宅太阳能的电源是如何引上去的啊
请问高手们,现在多层住宅太阳能的电源是如何引上去的啊 (从配电箱单独出回路吧,,没有做过,谢谢大家) 是。。。。。。 我说两句:1、如果是个人用户的,就用户自理。。。
2、如果是集中太阳能电热水器,就把配电箱安装在顶层避雨防水的地方。从配电箱出线供电。。。。
3、老诚如果可能的话,给个合适的改进方案,大家合计合计。。。。 坚决让厂家带控制箱。
电缆送到他控制箱里,其余就不管了 坚决让厂家带控制箱。
电缆送到他控制箱里,其余就不管了
TNS 发表于 2010-12-27 21:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么要这样。。。。。要是厂家不带怎么办。。。。 呵呵,,主要是多层的楼,不知配电回路是如何从户箱引到屋顶的呢??确实没有做过。是否要做个小井呢。(多层)走在水的井里可以吗?? 电气线路不走水井。。。。。。 冷版主,谢谢,您的工程是杂做的啊。。。{:biggrin:} 我以前遇到过 多层在屋面设的一体式太阳能热水器,当时看到水暖的产品样本上说的是电加热是可选 并不是一定要加的,当时甲方并没有要求要电加热,只是水专业自己想做,但是我坚决不给他配,凭什么啊! 看这样行不行,设一个专用回路给太阳能,通过楼梯间往上走,出屋面做好防水,户内配电箱可以考虑安装一个SPD 哈! 我基本都给画上,画法是从配电箱单独引出一路到卫生间,接一个带开关的三插插座,配电箱中设置漏电保护断路器,在插座边上预留一个86型接线盒,然后预埋一根管子到屋顶,呵呵 我们的做法:设一个专用回路(配RCD)给太阳能,通过楼梯间往上走,出屋面做好防水,户内配电箱安装SPD,屋面做避雷针保护 赞同ced999 的做法。
屋面做避雷带保护太阳能集热板和金属水箱也行。
注意卫生间LEB局部等电位工作必须做到位,包括卫生间插座的PE线,电气设备金属外壳和室内金属管道、地面和墙面钢筋、金属钢板浴缸等等。 冷版主,谢谢,您的工程是杂做的啊。。。
wangchunhai 发表于 2011-1-12 15:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
使坏是吧,要我出图给你看,然后你批一通。。。。
看看13楼的做法。。。。。靠谱。。。。