十三两白酒 发表于 2010-12-16 22:27:17

令我百思纠结的问题2

小容量单体建筑,中含一级负荷。我采用低压双路电源进线,两光一力,可以用光柜作为消防动力备用电源吗?可以利用力柜作为应急照明的备用电源吗?(我觉得备用回路平时不计算容量)
还是必须再增加一台纯备用光柜和一台纯备用力柜?

冷若冰 发表于 2010-12-16 22:29:38

两光一力————这个是什么东西。。。。光柜是什么,力柜又是什么,不懂。。

解释一下吧。。。。。

yueyue 发表于 2010-12-16 22:45:41

只怕白酒喝多了

yueyue 发表于 2010-12-16 22:46:24

开个玩笑,别介意

冷若冰 发表于 2010-12-16 22:50:15

哈哈哈哈,白酒,你不会学着老诚忽悠我吧。。。。。那我可就把你给恨上了哦。。。。。

hahaoohehe 发表于 2010-12-16 23:00:45

白酒 搞什么的?好怪! 白酒,把你的北京等院的图有时间共享一下呀,让大家学习学习

gdx8785 发表于 2010-12-16 23:25:16

光柜----------照明柜
力柜----------动力柜
北京供电部门的说法

冷若冰 发表于 2010-12-16 23:30:25

晕!原来这么回事,白酒用的是当地语言。。。。我浅薄我浅薄。。。。

冷若冰 发表于 2010-12-16 23:37:07

小容量单体建筑,中含一级负荷。———— 这个一级负荷怎么确定的,准确否。。。小容量,小到什么程度。

我采用低压双路电源进线,两光一力,———— 一级负荷,采用双回路低压不满足规范要求,双回路低压只满足二级负荷。。。一级至少要求双重电源,一路高压。。。

可以用光柜作为消防动力备用电源吗?可以利用力柜作为应急照明的备用电源吗?————我认为不可以。。。

首先,你计量怎么算,还有,为什么消防、动力、照明不按照规范分系统呢。。。。

我觉得再增加一台纯备用光柜和一台纯备用力柜。。。

不知道规模,也不知道应该适用什么规范,所以只能这么说,不管对错,白酒你告诉我一声。。。。

十三两白酒 发表于 2010-12-21 21:28:09

回复 9# 冷若冰


    多谢冰兄指点,纠结感略减~~~~~~

冷若冰 发表于 2010-12-21 21:30:17

白酒,今晚和老诚喝了没有啊。。。。。。

我让你纠结一把:要是容量有这么小,你的方案也不是不可以哦。。。。。。

哈哈哈哈哈,酒醒没醒。。。。