线缆敷设方式问题
站上的博物馆图纸里,从地下层水平桥架引出的线路,如水泵房柜进线、AP101进线的从桥架出来后的敷设方式均未见表示,应该怎样敷设好呢 继续桥架{:lol:} 是否按电缆的截面大小考虑,比如说大于多少平方的线怎样小于多少怎样,规范有没这方面的内容 有平常看图的兄弟,可以谈谈吗, 一个小的桥架出根大管,施工上会不会有问题 我说两句:1、桥架出来的线路可以改走小桥架或者直接穿管敷设了。。。。
2、管和桥架之间的衔接要处理,这个是施工问题了。。。
3、穿管的原则就和一般的线路一样,多大暗敷,多大明敷的,地下室一般就明敷了吧。。。。
楼下继续补充。。。 管和桥架之间的衔接要处理"这个图集有,但我的问题好像图集没说 那我说过以后你觉得明白了还是糊涂了。。。。。{:4_124:}{:4_124:} 一个小的桥架出根大管,施工上会不会有问题 最好定量的说明一下 一个小的桥架出根大管————怎么会有这样的情况出现。。。。
桥架和管的容积率都是一样的,要是单根电缆在桥架里,那你就一直放到末端好了,别换了。。。
要是两根电缆,那你的桥架就要比管的容积大才对呀。。。。
是不是这么理解啊。。。。 管是圆的,桥架是扁的,可以侧向很窄,横向很宽,这种形状通常散热更好 一个小的桥架出根大管,比如侧面150的桥架出最大多大的管匹配好些呢 这个设计说明应该明确的