shan 发表于 2010-12-15 09:43:33

TT制路灯的一些疑问

大家帮我看看我的理解是否正确:
1.采用TT制,如果采用单相出线,则出线为二线,保护采用2P漏电保护断路器。不过国产品牌的漏电保护断路器单相大部分都是30mA.选择余地较小。
2.如果采用三相出线,灯具相序顺排,保护采用4P漏电保护断路器还是采用三个单极漏电保护断路器?采用4P断路器的话,是否满足规范JGJ16-2008,10.7.7?

wurenhecai 发表于 2010-12-15 13:08:37

怕违规那就采用三个单极漏电保护断路器

gdx8785 发表于 2010-12-15 13:18:35

路灯之类的工程不受JGJ16-2008,10.7.7条的制约

wurenhecai 发表于 2010-12-15 15:27:39

不受制约有何依据

shan 发表于 2010-12-15 16:47:18

小区内的路灯应该还是算民用建筑工程吧,疑问同上

tq02vf4 发表于 2010-12-15 16:59:41

gdx8785 发表于 2010-12-15 17:09:24

小区内的路灯当然可以归于"民用建筑工程"
市政概念的路灯不受此条约束

tq02vf4 发表于 2010-12-15 19:36:22

tq02vf4 发表于 2010-12-15 19:44:22

冷若冰 发表于 2010-12-15 19:52:11

不受制约有何依据
wurenhecai 发表于 2010-12-15 15:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


兄弟啊,适用范围看总则,我在http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17789-1-5.html,这里谈过啊,曲看看,顶一下。。。。

冷若冰 发表于 2010-12-15 19:54:31

小区内的路灯应该还是算民用建筑工程吧,疑问同上
shan 发表于 2010-12-15 16:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


如果参照《民规》,是不是可以看看照明章节有关景观照明配电的条款。。。。

要是路灯,有专门的路灯规范执行,建筑电气在2007年有两篇,2008年有一篇很不错的论文可以参考。。。。

是不是可以都去看看。。。。

shan 发表于 2010-12-16 11:27:25

参照民规,可以采用单相,也有三相,10.9.3,不能解答我的问题。论文未见,哪位贴个上来?

不代表 发表于 2010-12-16 11:49:57

不理会JGJ16-2008,10.7.7

shan 发表于 2010-12-16 12:55:34

不理会的理由呢?如果审图用这条提怎么办?

治学以诚 发表于 2010-12-16 14:06:00

页: [1] 2
查看完整版本: TT制路灯的一些疑问