tq02vf4 发表于 2010-12-15 23:52:06

daxia4000 发表于 2013-8-9 20:05:56

本帖最后由 daxia4000 于 2013-8-9 20:07 编辑

回复 7# 尺短寸长
用于消防疏散照明,应该可以采用“断电强启”方法。

有个别人(包括个别审图人员)囿于消防设备应保证供电可靠性的固有思维定势,一味强调消防应急照明不允许断电,却无视以插座供电的带蓄电池的双头应急灯不断电它就不会亮的事实(注意插座供电意味着没有采用三线制,不存在控制点亮线,只有L相线、N中性线、PE保护接地线——指Ⅰ类灯具),岂不可笑?

客观地说,这种“断电强启”方法尽量不要用于大型复杂、层数太高的公共建筑,毕竟断电后仅依靠蓄电池放电存在持续供电时间问题,加之大家熟知的管理不到位等原因,不是太合理。
但是,加强维护和管理,带蓄电池的双头应急灯“断电强启”方法用于一些中小型、层数不高公共建筑的消防疏散照明,应无任何问题存在


    估计我做的项目都还不够大,做的设计疏散照明全部都用的是双头应急灯,现在有一个每层10000+平面米的厂房,不知道是不是可以沿用以前的做法啊

aioros1896 发表于 2015-6-18 16:25:30

切断电源强启,这个问题的本质不是说被动断电和主动断电的问题,问题的本质是这种方式使本来是二级负荷的应急照明原来有的双电源变成了(一路市电供电,一路蓄电池供电)只有一路蓄电池供电,违反了二级负荷的双回路供电要求,这就是审图的口里说的供电可靠性,楼主还没有充分理解图审的意思。

DDou 发表于 2015-6-24 14:41:21

真的很佩服大师,学习了,多谢!!!

WSTNEW 发表于 2015-6-25 15:43:56

这个双头灯害人的,只能解决断电的应急,而解决不了火灾强启的应急。至于你硬要说断电强启是可行的,那我们只能承认你的强大。

fly55555555 发表于 2015-6-25 23:09:43

WSTNEW 发表于 2015-6-25 15:43
这个双头灯害人的,只能解决断电的应急,而解决不了火灾强启的应急。至于你硬要说断电强启是可行的,那我们 ...

消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945—2010
3.17
应急照明配电箱 switch board for fire emergency lighting
为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。
6.3.5 应急照明配电箱的性能
6.3.5.1 双路输入型的应急照明配电箱在正常供电电源发生故障时应能自动投入到备用供电电源,并在正常供电电源恢复后自动恢复到正常供电电源供电;正常供电电源和备用供电电源不能同时输出,并应设有手动试验转换装置,手动试验转换完毕后应能自动恢复到正常供电电源供电。
6.3.5.2 应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。
专项规范都允许断电点亮,不是我们强大。其实自带蓄电池的双电源/回路保证的是充电的可靠性,也就是消防断电点亮时,保证灯具是满电的,以满足应急放电时间。

neulgg 发表于 2015-6-26 16:57:18

现在不是已经有四线制带强启功能的双头应急灯了吗?

bhluww 发表于 2015-6-30 10:44:49

这种灯是怪胎

zhouke 发表于 2015-6-30 14:01:27

只要提出要求,任何灯具均可联动强亮,技术上不存在任何问题。

零度左耳 发表于 2015-7-1 13:41:00

不知从哪里看到过。说那种双头应急灯有的是可以用开关控制的,平时可有开关控制点亮。如果真有的话,开关控制线接到消防强启线,是不是就可以,实现强启了呢?

neulgg 发表于 2015-7-1 14:20:48

新国标劳士全新款四线制带消防强启功能双头应急照明灯,网址http://www.lowes-ch.com/shuangtouyingjideng/2013/0918/89.html。明明有这样的产品啊
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 带蓄电池的双头应急灯能不能做得到强启