1200座的二层文体活动中心,(3600平米)用不用设火灾自动报警系统?
1200座的二层文体活动中心,(3600平米可以作为篮球馆的)用不用设火灾自动报警系统? 按照新《民规》要求:公共建筑需要设置。 还缺一些指标,比如面积,高度。。。都没有,暂时按不超过24米多层公共建筑考虑。与之相关的条文如下:
《民规》————3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;
《建规》————座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
结论:不做。。。不知道楼下意见如何。。。。 如果有消防排烟系统和灭火系统应设置火灾自动报警系统 我这里有个礼堂,座位没有超过2000,但有地下室。地下室与一类高层的地下室连通,当然有防火门分隔。
这种情况该如何处理? 我这里有个礼堂,座位没有超过2000,但有地下室。地下室与一类高层的地下室连通,当然有防火门分隔。
这种 ...
azbe 发表于 2010-12-14 17:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按我的意思,就把这个礼堂做一个单体处理。。。然后执行《建规》。
楼下继续补充。。。 按规范,地下室应设报警系统,上面可以不设。
但实际工程若只做地下室,合适不?