abc 发表于 2010-12-13 10:01:57

请教这个公变户表箱表前表后都设双极开关,合理吗?

如题。
电力设计院出的公变户表箱接线原理图,跟我们以前设计的只在电表后设置单极断路器做法不同,所以发上来给大家看看有什么建议。

abc 发表于 2010-12-13 10:05:47

系统采用TN-C-S系统,PEN线应该在什么位置重复接地?
这个箱子里没有绘制PE接线排,是不是需要增加呢?

890214 发表于 2010-12-13 15:10:52

PEN线已经在进户处做重复接地了,箱子里应该有PE接线排,户表箱表前表后都设双极开关,没什么不合理呀,只是多花点钱。

冷若冰 发表于 2010-12-13 20:28:58

我也觉得是多花钱。。。。

表前做熔断器多好,又不用校核热稳定。。。。多好。。。。

现在做个断路器,还是2P的。。。。花多钱了。。。

尺短寸长 发表于 2010-12-13 21:30:45

赞同冷版的表前设置熔断器方案。
注意:即便单相供电,也只允许在L相线上设置熔断器,禁止在N中性线上设置熔断器。

冷若冰 发表于 2010-12-13 22:24:07

哈哈哈哈,尺短,你怎么就老盯着我。。。。。

我熔断器用的比较多,所以不会弄那个热稳定校核。。。。{:4_124:}{:4_124:}

你让我好好灌水,你好好写帖子,写好帖子了,我给你写短评。。。。

十一郎零零八 发表于 2010-12-14 15:27:14

{:lol:}{:lol:}{:lol:}

abc 发表于 2010-12-14 18:24:24

回复 4# 冷若冰

冷班的建议不错。
不过我的意思是:可不可以把表前、表后两个双极开关换成只在表后设置一个单极开关,不是更省?

冷若冰 发表于 2010-12-14 19:57:08

表前、表后两个双极开关换成只在表后设置一个单极开关 ———— 也有这么做的。。。。

也没有专门的规程要求怎么做吧。。。不知道供电局有没有。。。

我加熔断器的做法是本地供电部门的要求。。。

尺短寸长 发表于 2010-12-14 22:50:21

不过我的意思是:可不可以把表前、表后两个双极开关换成只在表后设置一个单极开关,不是更省?

应该不可以,供电部门也不会同意。
不然电表就没有保护电器保护了,必须在表前设短路保护电器。

冷若冰 发表于 2010-12-14 23:24:36

必须在表前设短路保护电器————这个是供电局的要求还是国标。。。。

我只知道这么做,可是找不到依据,给个条文看看。。。。。

尺短寸长 发表于 2010-12-15 20:08:00

电表不需要保护吗?

冷若冰 发表于 2010-12-15 20:56:26

哈哈哈哈哈,不知道啊,正在问您呢,怎么又问一次啊。。。。

再问一次:电表需要保护吗。。。。{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2010-12-15 23:05:00

再问一次:电表需要保护吗。。。。


哈哈哈哈。。。。。。
逗你玩,没商量。