请教,如何确定高压配电柜母线规格?

对于负荷较小的高压柜,其母线规格是由短路电流来确定的,理论上来说是可以算出来的。但实际计算时,短路电流大小、持续时间、母线间距这些参数都难以获得,实际算起来很困难。
请问各位,在实际工作中,应如何来选择高压母线呢?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-12-10 23:27:15

25KA的63*6.3足够了,31.5KA的用80*8的也足够了,再大没见过

冷若冰 发表于 2010-12-11 10:07:30

坛子里短路计算的高手们,赐教啊。。。。

我也想看看这个短路计算是怎么计算的,怎么校核的。。。。。

lhchen 发表于 2010-12-11 12:18:07

1、由于电业管理部门不愿提供系统短路容量,只有按系统容量无限大计算电路电流。
2、短路持续时间,可按进线柜过电流保护时限加一个上下级保护时差,计算母线热稳定。
3、母线间距,开关柜产品说明书有此内容。自己设计母线,间距按规范要求做,只要注意支持母线绝缘子的间距,不会有多大问题。仅供参考。

azbe 发表于 2010-12-11 17:01:28

高压系统按容量无限大来计算的话,那短路电流也是无限大。

azbe 发表于 2010-12-11 17:28:06

本站http://www.jzdq.net.cn/technology/list.php?cid=47大院案例,高压母线为100x10

macie023 发表于 2010-12-11 20:07:51

冷若冰 发表于 2010-12-11 22:11:06

我还是没看懂,有没有人说说清楚些的。。。。

weige520lw 发表于 2018-4-17 10:17:13

母排怎么选呢 ??