TN系统电源进线重复接地问题
如果建筑内总箱离进线处比较远,而且在总箱那里做重复接地也不方便,能否在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西,在那里N与PE分开,然后以五芯电缆引到总箱?
gdx8785
发表于 2010-12-9 21:31:38
既然能"在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西"
那么"在总箱那里做重复接地也不方便"的说法似乎就不成立
冷若冰
发表于 2010-12-9 22:06:37
而且在总箱那里做重复接地也不方便,————都在这处理的,怎么不方便呢。。。。
接地装置处抽一根导线进总箱,很简单啊。。。。重复接地不需要在入户分界处吧。。。