新手求教 变压器容量选择问题
最近有个公建项目,有两栋楼 两栋建筑中都包含若干实验室。第一栋楼已经建好了。甲方提的实验室中用电容量比较大,因此,根据要求设计需要变压器的容量为两台800kVA。但是第一栋楼实际上运行下来,两台变压器的载荷率都很低,这个可能跟他们实验室用电频率比较低有关系,也就是很少开那些实验仪器。现在要建第二栋楼,甲方提出,采用一台容量大的变压器作为主变,另外采用一台小变压器作为后备。我想请教的是:这种做法行不行? 如果行,是不是说两台变压器之间只能分来运行的?也就是这样就降低了供电的可靠性? 可行。。。。 本帖最后由 嘿嘿嘿嘿 于 2010-12-10 23:23 编辑
我想问一下,你这后备变压器什么时候用?负荷大时,会不会2台都运行?
纯冷备用的不经济,但可行,不过还要看你的负荷等级 哈哈哈哈,G斑逮着什么了。。。。。
是不是说两台变压器之间只能分来运行的?———— 一直都是分开不并列的,中间有个联络开关而已。。。
一大一小没什么问题啊,末端切换就行了。。。。
我这么说,清楚不。。。。。要不楼下补充。。。 G版又有新任务了。。。。。 黑子,我能不能参加任务?