rz电气 发表于 2010-12-9 08:52:33

消防负荷进双电源切换箱的主备电源必须都用5芯的吗?

就是说两路进线都有必要引来PE线吗?
一般从柜子里引出三相电源,都引出5线,其中一根为PE线。
但是在双电源切换过程中,断线的过程,而PE是不能断的,也没必要断。
是否两路进其中主进线为5根,备用线为4根(备用和主供电共用PE线)?

gblgb 发表于 2010-12-9 10:30:13

必须的,自己找找理由。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-12-10 23:25:32

IEC是要求PE线不共用。

冷若冰 发表于 2010-12-10 23:33:18

黑子,国家标准有这个要求吗。。。。

学无止境 发表于 2010-12-11 09:04:02

IEC是要求PE线不共用。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-12-10 23:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    印象中好象有这个规定,正常电源与应急电源应有各自的PE线。

冷若冰 发表于 2010-12-11 09:21:20

是否两路进其中主进线为5根,备用线为4根(备用和主供电共用PE线)?———— 是不是等于末端共用PE线。

我是这么理解楼主的做法的:主电路采用TN-S,五线配至切换箱;备用线路采用TN-S,四线配至切换箱。切换箱出来,PE线共用。楼主是不是这个意思。。。。

这就是我以前说的“四线TN-S”。。。。这个应该没有什么问题吧。。。最多问题在“四线TN-S”上了。。。