防雷强条问题
商住楼(一二层大商业16000平方,3到25层住宅14000平方)的防雷计算年预计雷击次数为0.1853次/年 你认为他是几类防雷 注意民规范防雷的强条 看看是几类 二类!“。。。年预计雷击次数大于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;” 本身你没 叙述清楚吧
首先 1-2层为商业 16000 平方
那计算一下他的防雷等级
每层为 8000 平方
按比较不利的 200x40, 层高4米,计算 0.0767按二类做
三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
然后滚球法看看 民规的“年预计雷击次数大于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物”为2类防雷。且是强条 楼上发的这个是建筑物防雷规范的条文必须遵循新规范 所以是2类防雷。 似乎第一类防雷建筑物没有民用建筑吧。
页:
[1]