配电箱里总断路器与分断路器之间的连线为何都比分断路器的出线小一个规格?
配电箱里总断路器与分断路器之间的连线为何都比分断路器的出线小一个规格?这样做有依据吗? 这样不对吧,应该大于或等于分断路器的出线。 目前的现状是设计院设计时或业主要求加大一级将出线规格定了下来,而柜内的规格则没有定,所以在生产时是按常规载流量配的。固出现你所述的现象 道理很简单!
导线截面的选择取决于导体的发热和线路的压降。
在配电箱里,开关间的连线很短,电阻可以忽略不计,就是在负载流过比分开关出线小一规格的这段连接导线时,其发热量可以在可控范围内。 题目不是很清楚,如果是每个分支的上口接线汇总到一个接线鼻子,他这样做是错误的。
如果是用导线在上口串 ...
治学以诚 发表于 2010-12-8 14:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是并接的:
每个断路器上口有一根线至总断路器下接线口 我感觉是这个:其发热量可以在可控范围内。
不过有依据吗?
页:
[1]