这样的中学游泳馆需要设火灾报警吗?
有一中学游泳馆,高二层,扇形,面积3500平米,需要设火灾报警吗?如果设的话,该怎样做? 新鲜,兄弟,你是不是又图谋不轨了。。。游泳馆好像没有规范要求做啊。。。。。 应该不设的!!! 新鲜,兄弟,你是不是又图谋不轨了。。。
游泳馆好像没有规范要求做啊。。。。。
冷若冰 发表于 2010-12-7 22:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
冷版主讲话真开心,幽默地很。 有一中学游泳馆,高二层,扇形,面积3500平米,需要设火灾报警吗?如果设的话,该怎样做?
尺短寸长:
难以一概而论!
1、纯粹的游泳馆,一般可不设置FAS;
2、但是,该中学游泳馆设不设置FAS,要看甲方(业主方)的委托设计要求和将来是否会用作其他用途而定。
举例:
有时候,此中学游泳馆在很多情况下,被“搭台”挪作他用供演出、唱戏等,就应该考虑设置FAS了,需要视甲方(业主方)的委托设计要求和当地方案、初步设计审查意见而定。 此中学游泳馆在很多情况下,被“搭台”挪作他用供演出、唱戏等———— 我看多虑了吧。。。。。
要是这样估计也是临时的,要不是临时的,消防部门也会帮他下通知的。。。。消防部门也很怕事的。。
年底了,各地是不是又在搞消防大检查了。。。。这个每年一次两次的,都成惯例了。。。。 甲方(业主方)的委托设计要求必须要看的,否则就是违约设计。
一旦理赔的话,到时看你的上司会给你好脸色看。
小样,你怕不怕?{:4_121:}
估计得吓死! 委托设计要求必须要看的,否则就是违约设计。———— 哦,这个很对很对,得按合同办。。。。{:4_125:}{:4_125:}
设计任务书,我没注意这个茬。。。。不过我可以建议甲方把这个取消不是。。。{:4_124:}{:4_124:} 不过我可以建议甲方把这个取消不是。。。
当然可以,得另签合同不是? 设计任务书是合同的附件,或者就不在合同文件内,修改这个,很简单的。。。
我要当机了,我这里很卡,我也没有功力了。。。。我明天叫人检查一下我们的局域网才可以。。。。
错了错了,不是取消设计任务书,是在任务书内取消做报警系统的条款。就这么多钱,画图不要成本么。。。 按合约办即可。
需要书面的签字、盖章确认,就没问题存在。 个人意见超过3000平就设置,一个原则,可设可不设的,都设,图画了他上不上是他的事,别给甲方省钱,省钱他也不领你情,为了那点小钱,别真的着火了把自己套进去。 个人意见超过3000平就设置,一个原则,可设可不设的,都设,图画了他上不上是他的事,别给甲方省钱,省钱他 ...
wurenhecai 发表于 2010-12-12 00:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说得对,箴言箴言。。。。。
个人意见超过3000平就设置————这个是为什么。。。
页:
[1]