什么时候需要设置单独的PT柜
一般高压计量柜里已带一组PT,什么情况是需要再单独设置PT柜。如果采用环网柜,只有一个出线柜,且采用负荷-熔断器组保护,是否需要再设置单独PT柜 PT柜在高压系统中,只是提供给综保或其他测量等仪表的母线电压,也有的给直流屏提供备用电源用。往往在PT柜中加避雷器做成一个柜子 PT柜在高压系统中,只是提供给综保或其他测量等仪表的母线电压,也有的给直流屏提供备用电源用。往往在PT柜 ...dgwintai 发表于 2010-12-6 13:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟,你很有潜质,我欢迎你来这给我说道说道。。。。。
你一定要来。。。。 10KV中性点不接地系统,我见到在母线上装设PT有这样一些情况,供参考。
1、10KV配电装置馈线回路较多,在母线上装设PT,Y0/Y0/剩余绕组,剩余绕组(开口三角)反映接地故障。
2、10KV终端变电所,除变压器外,没有其它出线,又是专线供电,接地保护由上一级变电站实施,这样就可不装PT。
3、有些10KV变电所,在进线单元装设V--v接线的PT,用来监视电源电压。 也曾有人认为做PT柜是浪费,原因分析如下:
一般供电局要求计量柜中的PT可以提供给小母线,直接提供给综保等仪表的母线电压。固设置重复设计PT柜就是浪费。但“35kV及以下客户端变电所建设标准DGJ32/J14-2005”里提供的参考方案中把PT柜作为常规配置。 以前需要在PT上取操作电源,加之那时的油浸式PT体积都很大,只能单独设PT柜。那时候的常规做法一直沿用至今。其实现在新技术、新材料、新设备不断更新,真的没必要再沿用老的东西了。 我们这里是这样,计量柜是专用设备,由用电户购买,电业部门管理,不允许作其它用。 非常感谢大家的解答,很有参考价值,学习了 PT柜作用 给仪表继电保护提供100V电压 作用于测量 保护 计量用 还有有的100在加一个中间变压器给控制回路提供操作电源 (容大的负载要选用JDZC-最大容量可以做到2KVA)直接用小容量的电压互感器提供操作电源很容易烧PT 不能给直流屏提供充电电源,互感器容量小可能会烧毁,不管啥系统你有这个需求时候就可以上PT柜,装消弧消谐柜也可以代替PT柜功能!
页:
[1]