hahaoohehe 发表于 2010-12-5 14:24:21

变压器低压母线短路时,高压侧的短路电流为多少?

根据 标幺制法 计算,好比S9-1000 (Yyn11)的变压器,高压柜母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为3KA(假设)。

根据 标幺制法 计算,好比S9-1000 (Yyn11)的变压器低压母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为33KA(假设),此时高压侧的短路电流为多少?是33KA的短路电流流过高压侧么?

如果是33KA流过高压侧的话,那3KA还有什么用?热稳定校验是按照33KA算吧,不应该按照3KA来了?

gdx8785 发表于 2010-12-5 14:33:36

高压柜母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为3KA(假设)。
低压母线短路时,算出来的 三相短路电流周期分量有效值为33KA

hahaoohehe 发表于 2010-12-5 22:33:33

晚上问群里的兄弟,U1/U2=n I1/I2=1/n ,U1I1=U2I2也就是10KV/0.4KV=33KA/X   X=1.32KA低压侧短路电流是33KA的时候,高压侧就是1.32KA?

治学以诚 发表于 2010-12-6 15:08:16

冷若冰 发表于 2010-12-6 23:47:12

由于磁饱和缘故,高压侧到不了这么大。
以前看过变压器电流工况分析的文章。变压器的电流用认真计算,确实 ...
治学以诚 发表于 2010-12-6 15:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚说话又说半截了。。。。。

给个结果吧。。。。要是太复杂,说简单些也是可以的。。。

TNS 发表于 2010-12-7 09:16:17

弱弱地问一句,楼主的Yyn11变压器是什么地方用的?