2根以上网络双绞线可以同穿一根管子?
2根以上网络双绞线可以同穿一根管子?最近一施工单位的水电工长预埋时2、3根双绞线埋一根管子,按他自己的经验说是可以的。设计平面图上没标明几根,直接从一楼的信息插座引到二楼的信息插座;系统图上也没标明;(电视线、电话线同样如此)把弱电插座等同强电插座
我记得弱电的都是一个插座一根管子的 可以,同类型的可以的 弱电工程,线占管子截面积的50%。这个有规范。。。。
他要是能过,就过了。。。
有什么问题,楼下说。。。 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007
第6.5.6条:缆线布放在管与线槽内的管径与截面利用率,应根据不同类型的缆线做不同的选择。管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时,直线管路的管径利用率应为50%~60%,弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆或4芯光缆时,截面利用率应为25%~30%。布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%~50%。 我也就记得这么多,规范是记不全的了。。。。 谢谢,可以放下一半的心了 谢谢,可以放下一半的心了
hexsh 发表于 2010-12-5 08:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈哈哈,还有一半呢,放哪去了。。。 几个网络插座串一起的网络线注意不宜超过4根,86盒过线太多不好施工 上面的数据来源是综合布线的那本图集 上面的数据来源是综合布线的那本图集
beaty 发表于 2010-12-6 21:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟,你的现场经验很丰富啊。。。我很久不下现场了。。。
有空多来指点指点,让我也了解了解现场。。。。。 只要管径利用率符合要求,管径不超过板厚三分之一,就没问题。 管径不超过板厚三分之一,——————对哦,还有这个要求哦。。。。