疑问2010-Q4关于就地配电箱的接地保护!
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-12-3 20:16 编辑请教大家:有人说动力配电箱,照明箱的箱门连接保护线,必须用裸编织软铜线,这是为什么?
我查阅了一些规范,还是没找到出处。
另外,看了一下低压成套配电柜的规范,这条不是很懂,请大家帮忙分析分析啊。
也就是说:1、配电箱至就地等电位连接的保护接地线,到底查阅哪部规范里德条文才是对的?
2、配电箱内部设备的保护线,参照上面图片上的截面要求,应该是对的吧? 必须用裸编织软铜线————联结两个固定装置之间的补偿措施。。。避免固定装置的伸缩造成断裂。。。
配电箱至就地等电位连接的保护接地线,———— 和相导体有关,《低规》不是有吗。。。
你的那个图是什么规范的,我没见过啊。。。。我看条文说得是软连接的做法。。。。和补偿的做法好像还不是一回事。。。
楼下怎么说。。。 打开箱门的时候,软线连接线不更好吗 主要是怕打开箱门时把那根线扯断。 建筑工程施工现场临时用电规范 《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46—2005。 本帖最后由 北方郎 于 2018-5-2 09:55 编辑
1、柜面无器件及SELV以外的器件可不连。2、应采用绝缘软铜线。
3、严禁采用编织裸铜线。防止关门时碰触带电部分。
1、柜面无器件及SELV以外的器件可不连。2、应采用绝缘软铜线。
3、严禁采用编织裸铜线。防止关门时碰触带电部分。
请问郎版,严禁采用编织裸铜线。防止关门时碰触带电部分。有规范要求吗?