sy8653554 发表于 2010-12-2 10:09:13

机械加工车间照度问题?

机械加工车间照度问题?机械加工车间,一般加工公差》0.1mm的场所照度为300lx,300lx指的是厂房的一般照明的照度吗?备注里的应另加局部照明是什么意思?
是另加局部照明之后照度达到300lx吗?






gdx8785 发表于 2010-12-2 10:13:21

加局部照明之后“局部”的照度高于300lx

gdx8785 发表于 2010-12-2 10:29:05

本标准只规定一般照明照度值,对需要增设局部照明的场所,按需要另增加照度,并规定需要局部照明时,其增加照度按一般照明照度的1.0~3.0倍选取。原因:一是按CIE新标准的方式;二是考虑工程设计中主要是设计和计算一般照明,而局部照明很少计算,通常是按作业需要配置和调整,或者由生产设备配套,所以规定一般照明照度更为实用。

治学以诚 发表于 2010-12-2 10:32:16