建筑进线重复接地点位置的问题
小型建筑,采用TRN-C-S,计量箱(已有)由供电局在室外设置,然后出线到室内总箱,请问重复接地点在哪里设置?是否可以在室外计量箱设置,然后以五芯电缆引入到室内总箱? 采用TRN-C-S,计量箱( 我的意见:
1、如果采用你说的五线制,TN-S。进线入户处,PE线重复接地一次。。。
2、如果采用TN-C-S。进线入户处,PEN线重复接地一次。。。 我也想问一下,是在室内还是在室外? 我也想问一下,是在室内还是在室外?
890214 发表于 2010-11-30 20:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
捣乱是吧。。。。。{:4_99:}{:4_99:}在室内,好不好。。。 外线是架空电缆,在外面(废话,呵呵),计量箱在本建筑外墙上挂着(也是外面),线路先进到外面计量箱,然后再到室内总箱,不知道我说明白了没有。
1、重复接地点在架空电缆“入户”处(其实没入户,引下来到室外计量箱)重复接地,在室外墙上设一端子板分成N与PE,就是没有保护而,风吹日晒容易断开。
2、计量箱内分成N和PE。困难是这个需要和供电部门配合,箱子是他们制造安装,很麻烦的。另外即使在里面分了,N与PE的连接,居然用的2.5平方BV线。
3、在户内总箱内分N与PE。这样做,有可能二次重复接地(计量箱已作重复接地的话),规范上不允许,而且对计量也有影响,不知道供电局允不允许,是不是容易惹出事端。 版主稍安勿躁,真不是捣乱,外线是架空电缆,计量箱在本建筑外墙上挂着,重复接地点不应该在室外吗? 那就PE线重复接地好了。。。。
有结果了吧。。。 室外的,供电局不会给你接地的 ,放心吧
要是遇到明白人,可能会接一下
页:
[1]