sy8653554 发表于 2010-11-25 17:20:20

单层丁类厂房需要设应急照明吗?

本帖最后由 sy8653554 于 2010-11-25 17:21 编辑

单层丁类厂房需要设应急照明吗?

单层丁类厂房需要设应急照明吗?
如何理解《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
条文解释:
11.3.1 本条规定了应设置消防应急照明的部位。
俱乐部、电影院、剧院、公共娱乐场所等已经发生过火灾的,多数造成重大的人员伤亡。其原因很多,而着火后由于
无可靠的应急照明,人员在光线黯淡或黑暗中逃生困难是个重要原因。据调查,许多影剧院、体育馆、旅馆、办公楼,
在设计时都考虑了消防应急照明、维护管理良好,在火灾时均起了良好的疏散指示作用。
本条规定应设置消防应急照明的部位,主要为直接影响人员安全疏散的地方或火灾时需要继续工作的场所。对于本规范
未明确规定的场所或部位,设计人员应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置应急照明,如生产车间、
仓库、重要办公楼中的会议室等。
按照条文解释,是不是丁类厂房也需要设置应急照明?多大面积以上需要设置呢?
现有几个丁类厂房,面积分别为2000多平方米、3000多平方米、2000多平方米、6000多平方米、10000多平方米,
哪些需要设置应急照明?

gblgb 发表于 2010-11-25 17:47:42

你引用的
“对于本规范未明确规定的场所或部位,设计人员应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置应急照明,如生产车间”

不是已经回答了么。

sy8653554 发表于 2010-11-25 17:58:34

是所有的丁类车间都设,还是面积超过多少平方米之后要设置?

gblgb 发表于 2010-11-26 09:39:28

呵呵,“白马非马”乎.

学无止境 发表于 2010-11-26 09:56:54

一、单层丁类厂房的下列部位应设应急照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
二、单层丁类厂房除此以外的部位可不设应急照明

gblgb 发表于 2010-11-26 10:20:23

呵呵,再读一遍规范条文说明哈:
...... 对于本规范未明确规定的场所或部位 ......如生产车间

是否,还不够清楚。

xuhui6512 发表于 2010-11-26 11:14:12

11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具

xuhui6512 发表于 2010-11-26 11:15:32

除住宅外的---------都要

冷若冰 发表于 2010-11-26 22:24:49

楼主兄弟,你的厂房没有上述场所就不用设应急照明了。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-27 21:04:35

丁类厂房,内部有办公,会议室的 ,需要设置,单纯厂房,仓库,不设

冷若冰 发表于 2010-11-27 21:09:50

丁类厂房,内部有办公,会议室的 ,需要设置,单纯厂房,仓库,不设
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-27 21:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


黑子,这个是为什么。。。

mhqychen 发表于 2010-11-28 23:01:31

设,省钱做什么

关东武夫 发表于 2010-11-30 14:45:22

设应急照明,但不需要设疏散指示

不代表 发表于 2010-11-30 14:48:19

反正我不设

冷若冰 发表于 2010-11-30 21:17:35

反正我不设
不代表 发表于 2010-11-30 14:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


要的就是这股寸劲。。。。
页: [1] 2
查看完整版本: 单层丁类厂房需要设应急照明吗?