单相计量表,如进线电源侧设置熔断器,零线上需要设置吗?

如题,单相计量表,供电局要求进线电源侧设置熔断器保护,零线上需要设置吗?单就技术而言,如进线电源侧采用断路器做保护是否可行?谢谢!

gdx8785 发表于 2010-11-25 11:06:08

三相四线的N线上不设熔断器

890214 发表于 2010-11-25 22:26:13

我认为:单相计量表,电局要求进线电源侧设置熔断器保护,零线上不需要设置。进线电源侧采用断路器做保护完全可行,最好用2P的。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-27 21:11:41

N线装熔断器容易断N

尺短寸长 发表于 2010-11-27 22:42:51

三相四线、两相三线的N中性线上严禁装设熔断器;
单相N中性线上不得装设熔断器。

有些地方标准(如上海市的DGJ08-100-2003《低压用户电气装置规程》)单相N中性线上可装设熔断器的规定,其实是错误的。

提醒楼主:今后别再说“零线”。

冷若冰 发表于 2010-11-27 22:45:58

冷斑竹跟着提醒楼主:要说中性线。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-28 15:36:44

三相四线、两相三线的N中性线上严禁装设熔断器;
单相N中性线上不得装设熔断器。

有些地方标准(如上海 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-27 22:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    尺兄,有没有规范的出处,我记得是这样,但找不到依据了。王老的书上到时有提到

学无止境 发表于 2010-11-28 17:17:31

单相回路的中性线上可装设熔断器吗?
一个绝好的问题。

gdx8785 发表于 2010-11-28 18:40:00

单相回路的N线上装保护有问题吗?

yueyue 发表于 2010-11-28 19:00:50

单相回路N线上装保护只是没有必要。

冷若冰 发表于 2010-11-28 20:10:25

哈哈哈哈,楼上几位贼逗。。。。。。也不知道发帖的去哪了,也不来结贴。。。。

pigl 发表于 2010-11-28 20:41:17

什么结论?

landline 发表于 2010-11-29 14:27:49

中性线(N)不能安装熔断器的,不然,危险了,哈哈大笑

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-12-4 22:08:01

哈哈大笑的那位,说说自己的观点啊,笑的我心理直发毛

秋石 发表于 2010-12-4 22:16:04

中性线(N)不能安装熔断器的,不然,危险了,哈哈大笑