yjgem 发表于 2010-11-25 10:34:34

普通灯是否可以做应急灯?

在现实设计中很多情况下,一般的照明灯具一部分是平时用,火灾时也用,也就是说即作为平时照明也作为应急照明,只是在配电线路上和其他灯有区别(如接入互投箱或者自带蓄电池)。前几天看了篇文章,说“应急照明回路采用耐火导线由应急照明配电箱供电但灯具采用普通灯具,这种方式是不符合相关的国家防火设计规范的规定”,按他的话,我们在设计中以后就不能有那种平时用应急也用的灯具了,除非换上有保护罩的灯具,这样又和其他灯格格不入,甲方和建筑肯定不同意。不知道大家是怎么解决这样问题的?谢谢

gdx8785 发表于 2010-11-25 11:04:46

1)应急照明兼作普通照明,通常都是这么处理
2)除非换上有保护罩的灯具,这样又和其他灯格格不入,甲方和建筑肯定不同意------
   这问题和甲方;建筑同意与否无关,有规范摆在这儿:
《建规》 11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。

victorygao 发表于 2010-11-25 12:33:50

这个问题提得很好
一般的做法确实是普通灯具兼做应急照明。但是在《消防应急灯具》规范中请大家注意一条5.1.6(使用萤光灯为光源的应急灯具不应将启辉器接入应急回路)
还有就是我们应该将疏散照明和备用照明回路分开

yjgem 发表于 2010-11-25 13:10:42

作为

荧光灯不能作为应急灯,那大家都怎么处理啊?明知不能还偏要这样做?

beaty 发表于 2010-11-25 22:08:02

国内有消防产品信息网,应急灯需通过检测并入库,各省也有这个网站,可以查一下

冷若冰 发表于 2010-11-26 00:54:37

甲方和建筑肯定不同意————这个灯具要求消防专用灯具是强条,和甲方、建筑无关,我们要这么做。。

国内有消防产品信息网,应急灯需通过检测并入库————找个是对的,要有相关检测合格证的。。。

lingyan 发表于 2010-11-26 02:47:04

此问题不要太在意,一切照旧,该怎么办还怎么办,这个问题的实质是,规范和实际情况的脱节,规范的出发点是好的,而实际中,灯具厂家没没有和普通灯具一模一样的消防应急灯,现在的消防应急灯样子太难看,只能挂墙安装,不可能大量安装,而且照度也不够,只能采用普通照明中一部分当应急照明。规范没有必要太当真,很多规范的条文都没有得到执行,比如很多照明规范中都说到公共照明要采用节能控制措施,国务院的民用建筑节能条例中也说到建筑的公共部分照明要采用电气控制装置,不是也没有得到执行吗?你不是照样用翘板开关控制公共部分的照明灯吗?此条可以不执行,那条同样也可以不执行。

小菜 发表于 2010-11-26 08:20:59

知道你们说的"一般设计"是谁设计的,至少图纸上不应该这么做

yjgem 发表于 2010-11-26 09:39:00

知道你们说的"一般设计"是谁设计的,至少图纸上不应该这么做
小菜 发表于 2010-11-26 08:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    大量的图纸都是这样,如果不是大量出现,是个案,你怎么会知道我说的是什么意思?希望不要小菜大作。

冷若冰 发表于 2010-11-26 20:03:10

此问题不要太在意,一切照旧,该怎么办还怎么办,这个问题的实质是,规范和实际情况的脱节,规范的出发点是 ...
lingyan 发表于 2010-11-26 02:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


兄弟,你说的情况也不是没有。。。

不过这个问题违反强条了哦,审图肯定会提的。。。。。

冷若冰 发表于 2010-11-26 20:11:24

大量的图纸都是这样,如果不是大量出现,是个案,你怎么会知道我说的是什么意思?希望不要小菜大 ...
yjgem 发表于 2010-11-26 09:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


兄弟,图纸没有大量这么做的了。。。我每年看上百个项目,这个问题不明显了的。。。

标准图的电气说明里,就有一个条文专门要求应急照明采用消防灯具的,为的就是替设计免责。。。

记住哦。。。。免责。。。

我倒是很希望小菜能大作。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-27 21:07:27

前几天看了篇文章,说“应急照明回路采用耐火导线由应急照明配电箱供电但灯具采用普通灯具,这种方式是不符合相关的国家防火设计规范的规定”,

这句话说得很好啊

冷若冰 发表于 2010-11-28 01:45:27

黑子看的是谁的文章。。。。

lhchen 发表于 2010-11-28 12:07:34

双头应急照明灯具与其他形式的照明灯具配在同一场所不协调,照明效果也不理想,在一些大空间,大场所的应急照明与常用照明只好采用相同形式的灯具,只是电源、线路敷设要求不同而已。

yjgem 发表于 2010-11-28 12:25:50

双头应急照明灯具与其他形式的照明灯具配在同一场所不协调,照明效果也不理想,在一些大空间,大场所的应急 ...
lhchen 发表于 2010-11-28 12:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这句话我很赞同~!另外想请教下冷斑竹:你说基本没有看见我说的情况,那我问你,需要装设应急灯的住宅楼灯具你是怎么解决的,尤其是封闭楼梯间,你难不成层层都是猫眼灯?处处都是带消防保护罩的专业灯?你大空间的应急灯怎么解决?希望冷斑竹把你的图纸发我一套学习学习~!
页: [1] 2
查看完整版本: 普通灯是否可以做应急灯?