shan 发表于 2010-11-24 15:41:15

室外电井

10KV电缆和1KV电缆在室外敷设时是否可共井?

gblgb 发表于 2010-11-24 17:57:03

是的,可以。
这回够字节数了吧。

shan 发表于 2010-11-25 15:28:00

有无出处?

gblgb 发表于 2010-11-25 17:42:08

《电力工程电缆设计规范》GB 50217—94

5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

冷若冰 发表于 2010-11-25 19:26:07

没动静了?我等着结贴看看能不能加点分呢。。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-27 21:12:57

一般室外做电缆沟走线的 ,强弱电都可以共用,强电高低压可以在沟内共同辐射

冷若冰 发表于 2010-11-28 01:46:36

《电力工程电缆设计规范》GB 50217—94————有2007版的新规范了。。。。

redcircle 发表于 2010-12-2 08:29:36

《电力工程电缆设计规范》GB 50217—94————有2007版的新规范了。。。。
冷若冰 发表于 2010-11-28 01:46 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦。天那。我太OUT了。2007的,马上就2011了。{:sweat:}