不同负荷等级设备电源是否可引自同一个配电箱?
高层建筑(一类或者二类)地下层加压泵房内,设配电箱(柜),配出回路到变频箱,为水泵变频供水。请问这个配电箱(柜)是否可以再引出一条回路,为水泵房内的吊车等 起重设备供电? 谢谢老鹰。
补充一下,说的是生活水泵。
请问这个有没有规范出处? 是泵房内的末端配电箱(柜),但不是末端箱,因为他们还有各自的控制箱。
另外 ,改变一下帖子的假定的负荷等级,认为负荷等级相同是不是说得过去。
根据《通用配电设计规范》
第3.1.18条 起重机的负荷等级,应按中断供电造成损害的程度确定,其分级及供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定。
所以,认为起重机会在抢修设备的情况下使用,否则在最不利情况下影响居民用水,所以应该与水泵同一个负荷等级。 认为负荷等级相同是不是说得过去。————这个没有问题了。。
是泵房内的末端配电箱(柜),————负荷等级不同就不在一起供电。。。
所以应该与水泵同一个负荷等级————我也认为是,某负荷等级设备的维修设备与其同级。。。 “某负荷等级设备的维修设备与其同级”,这个哪里有相关的说法? 楼主。这是两个问题
你标题写的是不同负荷等级。在此前提下不要接入同一供电干线以免影响高负荷等级供电可靠性(实质上,根源还在满足高负荷等级供电要求)
如果是一个负荷等级,原则上允许接入同一干线。但是也有例外。例如电梯线路不允许接入其它设备(一级负荷) 不同负荷等级不要接入同一供电干线,没有规范依据啊,新版措施也去掉了这一条。
或者说,把设备都弄成同一个负荷等级。 《供配电系统设计规范》GB 50052—2009
条 文 说 明3.0.1
4 在一个区域内,当用电负荷中一级负荷占大多数时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是一级负荷;在一个区域内,当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时,而二级负荷所占的数量和容量较大时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是二级负荷。 “某负荷等级设备的维修设备与其同级”,这个哪里有相关的说法?
TNS 发表于 2010-11-24 12:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不记得了,今天也没找到。。。。。我这记性,可是我记得是这样的。。。。 冰,我等你。。。。。。
页:
[1]