hexsh 发表于 2010-11-21 11:30:01

400KVA油侵式变压器被烧原因?

用熔断器+负荷开关方式保护,装设为箱式变电。

运行20多小时后,突然停电,打开高压室发现熔断器烧毁2只;换了后,检测了下变压器,没什么问题;接着运行:断开高压侧接地刀开关,合上负荷开关;此时低压侧电压显示正常,在合上低压侧总隔离开关后,变压器出现异常振动,低压室内照明灯闪烁。。。

   断开电源后,发现变压器减压阀变黑,地上漏油;去掉变压器高低压侧的连接母线后,用万用表欧姆档检测高压侧和低压侧、低压侧和外壳、高压侧和外壳均相通,电阻很小。

能分析出原因不?

冷若冰 发表于 2010-11-21 12:34:46

我分析不出原因,顶出去给知道的人看看。。。。。。

楼主够穷的,咋回事啊。。。。。

hexsh 发表于 2010-11-21 14:14:08

回复 2# 冷若冰


    可能不喜欢惯水吧,有问题才发帖子

东海龙王 发表于 2010-11-21 14:49:51

估计变压器内部发生绝缘击穿事故。

或者变压器油发生了劣化。

冷若冰 发表于 2010-11-21 18:02:09

回复冷若冰


    可能不喜欢惯水吧,有问题才发帖子
hexsh 发表于 2010-11-21 14:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


这个板块,灌水无妨,因为有个灌水的斑竹。。。。我需要你的支持。。。。