尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:24:52
报警器应设置在有人值班的消防控制室或消防值班室内,或设置在安全的房间内转由FAS系统进行监控。
注:这部分要求将来是否会有变化,得看新版GB50116的规定最终确定。
尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:26:07
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-3 11:58 编辑
4、在燃气锅炉房室内、外便于操控的地方,应设置开启事故排风机的手动控制按钮,且室外的控制箱上应设有运行指示灯。
事故排风机(可兼作平时正常使用的通风机)应防爆,但控制箱允许不防爆。
事故排风机宜受控于燃气报警器,当报警器报警时,联动打开事故排风机(见补充说明)。
事故排风机首选接消防电源进行供电,只有在不具备消防电源的情况下,可由该建筑内最高负荷等级供电(据查GB标准目前还暂无此设计规定)。
补充说明:
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
10.8.2燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:( “强标” )
1 当检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。
2 当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内;
3 燃气浓度检测报警器的报警浓度应按国家现行标准《家用燃气泄漏报警器》CJ3057的规定确定。
4 燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。
5 燃气浓度检测报警器宜集中管理监视。
6 报警器系统应有备用电源。
尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:27:16
请电气设计人员注意提醒暖通设计人员,选择防爆事故排风机,应标明防爆电机的防爆结构、分级分组(按不同燃气气源确定),不可仅以一句防爆风机了事,否则如何采购?
尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:28:34
5、燃气锅炉房应采取防静电措施。燃气锅炉房应设置LEB箱,按02D501-2《等电位联结安装》进行设计、施工和安装。
尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:29:38
6、根据GB50058-92,燃气锅炉房可以划为非爆炸性危险环境,但建议照明设计和可燃气体探测按防爆设计对待处理(可按2区处理):其线缆在燃气锅炉房与其他房间墙体穿越处设置隔离密封盒(建议设在燃气锅炉房一侧);采用热镀锌水煤气钢管明敷,燃气锅炉房内采用防爆接线盒,注意灯具、接线盒、探测器等器件的防爆分级分组按不同燃气气源确定(是按美国防爆做法描述的;也有按德国防爆做法不采用钢管而直接用电缆接入防爆接线盒的做法。看个人喜好了,呵呵)。
尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:30:49
7、所有的动力、控制箱全部可以按火灾危险环境进行电气设计,无需进行防爆电气设计。
审图人员注意:燃气锅炉房电气设计不作防爆设计处理(包括可燃气体探测和照明设计),不可判错的。
尺短寸长
发表于 2011-1-2 20:31:58
8、说错的或遗漏的,楼下纠正、补充,先行致谢!
尺短寸长
发表于 2011-1-3 11:59:34
民用建筑内的地下燃气锅炉房(燃油锅炉房除可燃气体报警、防爆照明等除外,其他类同):
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
10.2.21地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:
3应有固定的防爆照明设备。( “强条” )
4应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、维修间、储藏室、卧室、休息室隔开。( “强条” )
5应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。( “强标” )
10.2.24燃气水平干管和立管不得穿越易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。( “强条” )
10.5.3商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);( “强条” )
2用气设备应有熄火保护装置;( “强标” )
3用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;( “强条” )
4宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;( “强标” )
……
尺短寸长
发表于 2011-1-3 12:00:52
由于GB50028-2006/10.2.21/3规定地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时“应有固定的防爆照明设备”的设计规定,对于地下室内设置的锅炉房,其照明是否必须进行防爆设计,有两种不同意见。
尺短寸长在此就不多作分析,考虑地下室比地上部分危险性和危害性相对为高,为提高安全性,也为避免无谓争论和避免被审图人员开出整改单,就将民用建筑内的地下燃气锅炉房按防爆可燃气体报警、防爆照明设计,定性为“应”或“必须”(就按强条理解、执行算了),其他电气设计与地上部分无异。
注意:GB50028-2006/10.2.21主要对敷设燃气管道的场所和房间提出要求。
电气小能手
发表于 2011-3-1 00:34:21
学习了,照明按防爆设计,跟普通设计有什么区别呀?请教下
simbar
发表于 2011-3-1 13:29:10
紧急切断阀应受控于两路控制:
一路与排风机联锁:排风机开启后,才能打开紧急切断阀;排风机停机时,紧急 ...
尺短寸长 发表于 2011-1-2 20:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此处排风机是不是排风扇类,而不同于事故排风机
尺短寸长
发表于 2011-3-9 20:05:53
学习了,照明按防爆设计,跟普通设计有什么区别呀?请教下
cherishchou 发表于 2011-3-1 00:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92进行防爆电气设计,有诸多环节必须引起注意。
尺短寸长
发表于 2011-3-9 20:31:22
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-3-9 20:36 编辑
此处排风机是不是排风扇类,而不同于事故排风机
simbar 发表于 2011-3-1 13:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
紧急切断阀应受控于两路控制:
一路与排风机联锁:排风机开启后,才能打开紧急切断阀;排风机停机时,紧急切断阀应能自动切断气源;
另一路由报警器控制:报警器报警持续一分钟后,紧急切断阀应能自动切断气源。
一般有如下两种处理(通风专业决定,由他们向电气专业提资):
1、正常使用的排风机兼作事故排风机(较为常见):
1)平时锅炉使用前,先开排风机,才能打开紧急切断阀;排风机一旦停运,自动关闭紧急切断阀。
2)无论何种情况,事故排风机均能在锅炉房内、外手动开启,宜与可燃气体报警器联锁,做到自动开启。
3)排风机兼作事故排风机宜按消防负荷(规范没作强制规定)对待处理,可以拿通风、消防排烟的双速风机作类比。
2、正常使用的排风机与事故排风机无关,各自独立设置(不多见):
1)平时锅炉使用前,先开排风机,才能打开紧急切断阀;排风机一旦停运,自动关闭紧急切断阀。
2)无论何种情况,事故排风机均能在锅炉房内、外手动开启,宜与可燃气体报警器联锁,做到自动开启。
3)由于事故排风机独立设置,宜按消防负荷(规范没作强制规定)对待处理,正常使用的排风机一般无特殊供电要求(重要锅炉房才会有要求)。
tq02vf4
发表于 2011-5-13 22:23:29
船体配电嘛,看看寺崎的,有几种曲线
tq02vf4
发表于 2011-5-13 22:25:16
说多几句把,动态矩阵就。。。。。。