关于接地电阻的计算中,看到这样的分析:
“ 有研究表明:对于处于双层土壤介质中的垂直电极,其各部分的 ...
关于接地电阻的计算中,看到这样的分析:
“ 有研究表明:对于处于双层土壤介质中的垂直电极,其各部分的散流密度与周围介质的电阻率成反比,除了在电极尖端处,具有ρiJi=常数(其中Ji为处于电阻率为ρi土壤中的电极部分的散流密度)。此时,当电极有一部分进入下层土壤时,整个电极的散流电阻将主要取决于下层土壤。
此时地网的接地电阻也将主要取决于地网的非冻结土壤。因此,在季节性冻土地区,采用这种带有垂直接地极的复合型地网是有很大的优点的,如果在冬季由于土壤的冻结,而对接地电阻没有很大的影响时,就没有必要把地网都埋于冻土层以下。”
而关于非均匀土壤中接地电阻的计算,工业与民用配电设计手册第三版,第898页,接地极所埋的土壤中上、下层的土壤电阻率不同时,有个公式:
ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1
其中:ρ1上层土壤电阻率
ρ2 下层土壤电阻率
ρ12等效土壤电阻率
复合接地网接地电阻的计算:R=0.5ρ/根号S
疑问:从配电设计手册上的公式看来,上下两层土壤电阻率不同时,针对冻土接地网来看,由于上层冻土电阻率高于下层的土壤电阻率,那么电阻率大小岂不是取决于上层土壤,而不是下层土壤呢。当然,接地电阻也就取决于上层冻土了吗?
想不通啊,想不通,请教前辈!!elegantyuer 发表于 2010-11-19 17:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
公式ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1, 可能有误。
治学以诚
发表于 2010-11-23 14:59:32
黄花菜
发表于 2010-11-23 16:34:22
{:handshake:}{:handshake:}
elegantyuer
发表于 2010-11-23 17:11:33
公式错那是一定的了。
为什么错,怎么才对,需要基本电气理论和微积分运算。
治学以诚 发表于 2010-11-23 14:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
啊?手册上的公式错啦?
如果真的是错了,还真是:尽信书不如无书啊!
期待真理啊!
冷若冰
发表于 2010-11-23 21:50:00
电力系统接地技术————是不是解广润的,老诚。。
如果这个公式 ρ12=k(ρ1-ρ2)+ρ1 错了,那我看见的是:ρ12=k(ρ2-ρ1)+ρ1 就是对的了。
其中:ρ1上层土壤电阻率
ρ2 下层土壤电阻率
ρ12等效土壤电阻率
《工业与民用配电设计手册》第三版都会有错,这个麻烦大了。。。。这个可是电气天书啊。。。
冷若冰
发表于 2010-11-23 21:56:31
从配电设计手册上的公式看来,上下两层土壤电阻率不同时,针对冻土接地网来看,由于上层冻土电阻率高于下层的土壤电阻率,那么电阻率大小岂不是取决于上层土壤,而不是下层土壤呢。当然,接地电阻也就取决于上层冻土了吗?
这个问题可能不是你想的这样的,这里有个系数K值,K取值在0~1之间
当 K=0 ρ12=ρ1 ;当 K=1 ρ12=ρ2,知道什么意思了吗?
老诚,别搞这么复杂。。。
冷若冰
发表于 2010-11-23 22:00:30
《工业与民用配电设计手册》我原来有个第二版的,结果给别人拿去考注册没还给我,我也没在意,看来第三版质量不如第二版,亏啊,不知道怎么办了。。
《工业与民用配电设计手册》这本书可是得国家科技二等奖的啊。。。。完了完了。。。
尺短寸长
发表于 2010-11-23 22:13:18
《工业与民用配电设计手册》第三版有错冷版也惊奇,也太。。。。。。
阿斯
发表于 2010-11-23 22:23:30
《工业与民用配电设计手册》我原来有个第二版的,结果给别人拿去考注册没还给我,我也没在意,看来第三版质 ...
冷若冰 发表于 2010-11-23 22:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个结论恐怕不能这样下吧
1.第二版没有任何错误之处吗?我看未必吧
2.获奖就不可能存在不足吗?这么大一部著作不可能没有任何瑕疵的
3.我们可以欣喜的发现,我们的从业人员的技术水平和意识形态近些年迅速提高了
最起码敢于质疑书本和权威了,这点难能可贵,
不过有一部人对别人的要求过于苛刻,容不得丝毫不足,
更有甚者在自己没有想明白甚至压根就没有深入思考就破口大骂
这点不可取,希望所有的同行共勉,
也祝愿所有的同行技术水平天天向上
冷若冰
发表于 2010-11-23 22:32:18
《工业与民用配电设计手册》第三版有错冷版也惊奇,也太。。。。。。
尺短寸长 发表于 2010-11-23 22:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,不是惊奇,我是可惜我的那本书。。。
我有第三版的电子版,我以为就不用那个了,也就没找人要回来。
不过公式弄错了,和错些字可不一样,这个错误比较大,类似违反规范的“应”了。。。哈哈哈哈。。。
冷若冰
发表于 2010-11-23 22:35:02
上面两位说公式错的时候,我就留意这个帖子了,随手拿了本相关的书一看,还真的是公式不一样,我也没处理过双层土壤的电阻率问题,没注意不是。。。。
尺短,你瞧阿斯那模样。。。阿斯,要蛋定,蛋定。。。{:4_121:}{:4_121:}
尺短寸长
发表于 2010-11-23 22:40:29
算电压降的功率矩kW.km,在PL/CS(功率因数为1)计算时,就应采用kW.m而非书中的kW.km;
负荷计算部分也存在小错。
gdx8785
发表于 2010-11-23 22:45:30
一本手册,出点错,不是奇怪的事
即使象现行<<高规>>这样的设计依据都有错,何况仅是一本手册呢
冷若冰
发表于 2010-11-23 23:12:18
一本手册,出点错,不是奇怪的事
即使象现行这样的设计依据都有错,何况仅是一本手册呢
gdx8785 发表于 2010-11-23 22:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不会吧,《高规》有错吗,是修编时的时代印痕还是真的错了?
这个我是不信的,最多就是修编的时候和别的不一致,最后再修编一致就行了,哪有错这个说法。。
可是这个公式错了就麻烦了,数学模型的错误直接导致结论错误,至少也是论证过程错误,是大错的。这个不是我夸张吧。。
冷若冰
发表于 2010-11-23 23:15:02
算电压降的功率矩kW.km,在PL/CS(功率因数为1)计算时,就应采用kW.m而非书中的kW.km;
负荷计算部分也存 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-23 22:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这种错误也就是一种笔误了,对吧。。。。我也会很宽容的。。。
这本书,是电气界的天书,至少大家在谈到它的时候都是充满崇拜的。。。。也许我少见多怪了。。