结构是木头的柱子,如何做防雷引下线
结构是木头的柱子,如何做防雷引下线 电气是铁的引下线。{:titter:} 设独立引下线,穿PVC管 穿PVC管————————为什么还要这个? 防止雷电电击到人身 所以套个PVC管子 安全些 套个管子多难看啊,能不能放在雨水管里引下呢? 3楼的做法可行。 我刚做完一个仿古建的项目,建筑在屋面最高处设置了个亭子,如果亭是全木结构的,我就打算不做防雷的,但亭子的屋面是用了钢筋混凝土现浇,柱子是木头的。所以我就采用PVC管穿独立引下线了。美观的问题我也想过,但的确不好解决,只能到时把管子涂成跟柱子一样的颜色。在美观和安全面前,还是选择安全了。为什么要穿PVC管,一是怕人身接触,二是怕雷电流引燃木柱。 我刚做完一个仿古建的项目,建筑在屋面最高处设置了个亭子,如果亭是全木结构的,我就打算不做防雷的,但亭 ...shan 发表于 2010-11-22 07:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这也是防雷规范的要求。 我刚做完一个仿古建的项目,建筑在屋面最高处设置了个亭子,如果亭是全木结构的,我就打算不做防雷的,但亭 ...
shan 发表于 2010-11-22 11:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果亭是全木结构的,我就打算不做防雷的,。。。。。。即使是全木结构也需要做