JHL123321 发表于 2010-11-19 10:35:16

变压器出线总开关的额定电流怎么确定

变压器出线总开关的额定电流怎么确定,是按变压器容量计算电流选:例如1000KVA,1445A,断路器I1整2000A好还是1600A 还是1250A,
变压器的过载能力如何,均自带温度保护吗
还有那些考虑因素吗
各位同仁可否谈谈

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-20 00:14:13

按照计算电流的1.1倍考虑即可

尺短寸长 发表于 2010-11-20 10:09:26

建议:
1、应按变压器额定电流1.1倍整定过载长延时:
1000kVA的变压器,变压器额定电流1443A,ACB的过载长延时IR1=1600A,CT变比:2000/5(或1)A。

2、民用建筑大多采用干变,一般均应配温控温显:超温开冷却风机降温保护变压器;高温报警;超高温则必须跳闸:变压器绕组的绝缘材料必有各自的最高工作温度,温度再往上走,要烧变压器了。
凭记忆:干变大于630kVA,规定需要配温控温显了(有一本行业标准但不在手边)。我建议你不要按容量来确定是否配温控温显,还是全配上为好。温控温显是花不了几个小钱的,电气安全最重要。
F级绝缘(155℃)、H级绝缘(180℃)、C级绝缘(220℃),你在施工图设计时,若建筑工程一般,可选F级绝缘的干变,若建筑工程重要,得考虑选H级绝缘甚至C级绝缘了。

冷若冰 发表于 2010-11-20 10:29:13

电气安全最重要————这个我爱听,前面还有具体措施,受教受教。。。。。

各位兄弟,解决安全问题不是靠骂和拍砖的,是要落实具体措施的。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-20 16:41:18

按照计算电流的1.1倍考虑即可
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-20 00:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    更正,是变压器二次侧额定电流的1.1倍

冷若冰 发表于 2010-11-20 23:33:58

1.1倍整定————这个系数有规范吗?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-20 23:52:52

没有明文规定,但许多资料上有

冷若冰 发表于 2010-11-21 00:23:34

哦,那么黑子和尺短都说到了这个1.1系数,怎么采信呢,是计算规则吗。。。。。

panwd 发表于 2010-11-21 09:19:27

1.1倍是否小了点,开强迫风冷的情况下,干式变压器允许超载1.4倍达一个小时左右,所以一般取1.4倍

尺短寸长 发表于 2010-11-21 09:34:56

本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-21 09:41 编辑

ACB的过载长延时Ir1取变压器额定电流1.1倍整定,是一条反时限曲线,是可以短时过载的(如过载20、30甚至40%,分别对应不同的过载允许时间)。

若按1.4倍取值,太危险:意味着1000kVA的变压器,变压器额定电流1443A,Ir1=1.4x1443=2020A。
万一该变压器未设置温控温显或温控温显失灵,变压器在过载达30~40%时,将长时间运行(只要电流不超过2020A,该ACB的过载长延时将不会动作),没有保护装置保护了。
若设置温控温显,让变压器如此“受伤”后再跳闸保护变压器,亦是不应该的。
即便“开强迫风冷的情况下”,也不能取1.4倍。
所以,1.4倍不可取。

panwd 发表于 2010-11-21 11:00:59

一般而言,要求变压器负载率为70%左右,就是考虑一台变压器故障时,另一台超载到1.4倍,如果按1.1倍整定的话,大概能撑个5分钟左右,而且变压器再有强迫风冷的情况下超载1.4倍,一小时不会对变压器造成危害的,变压器设计时就是按此标准制造的。可以查变压器样本的。当然完善的报警功能是必须的。实际上这是个设备的重要性还是连续供电重要性的取舍。

冷若冰 发表于 2010-11-21 12:33:56

变压器再有强迫风冷的情况下超载1.4倍,一小时不会对变压器造成危害的,变压器设计时就是按此标准制造的。

这个是制造标准还是什么?是否满足这个标准才能算合格产品。。。

我记得干式过载能力没有油式强,不过两个有多少过载能力我是不知道的,给个标准看看。。。

样本不能说明问题的。。厂家说行很难说每个厂都行的。。。

cqzrm 发表于 2010-11-21 16:54:15

ACB的额定电流取变压器额定电流1.3倍,过载长延时Ir1整定为1.1倍,比较好。照顾到过载运行的可能性。

panwd 发表于 2010-11-21 16:58:56

依据GBT 17211-1998 干式电力变压器负载导则

冷若冰 发表于 2010-11-21 17:21:51

GBT 17211-1998 干式电力变压器负载导则————建议性规范,国标的。。。
页: [1] 2
查看完整版本: 变压器出线总开关的额定电流怎么确定