桥架能否穿越储油间?
桥架能否穿越储油间?依据 不能。。。。没有依据你是不是就不接受了? 储油间应该算防爆区,桥架敷设的电缆不符合防爆标志 火灾危险环境,21区。
查《GB50058-1992》 感觉不能,一时没找到依据,谢谢楼上各位了 不是防爆区,属火灾危险环境 GB50058-1992,第4.3.8条,在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。
是否由此可推断,那桥架内配电缆也是允许的嘛,也可以穿越了,只要做好防火封堵就可以了 电气设备间不过别的管线,不知道这个储油间怎么算。。。
还有,这样的场所,你何必去冒犯不是。。