woshichuizi 发表于 2010-11-17 17:33:58

民规:火灾报警这条大家咋理解?

13.10.5 线路敷设应符合下列规定:6 当横向敷设的火灾自动报警系统传输线路如采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;探测器报警线路采用总线制布设时不受此限;
这里的意思只是火灾报警的探测器两总线可以不受限制,还是消防电话线路 也可以不受次限制?    比如我做的商住楼 首层商业和住宅首层进入口公共处就不是一个防火分区,那么这块火灾报警线路也要分开吗?

大鼻山 发表于 2010-11-17 17:36:05

消防电话可以不受此限。

大鼻山 发表于 2010-11-17 17:37:32

楼主名字真够劲:wo-shi-chui-zi(我-是-锤-子),男生啊?{:4_125:}

woshichuizi 发表于 2010-11-17 17:49:17

鼻子哥说的很正确 我是带把的,还有个问题顺便问下此楼地下室一层为自行车库总面积1500平方,建筑分了2个防火分区,一个700多平方,那么这两个防火分区总共只用一路报警线路和一路消防电话线路(总线制),也只用一个消防接线端子,可以吗?

冷若冰 发表于 2010-11-17 19:23:12

鼻子哥说的很正确 我是带把的,还有个问题顺便问下此楼地下室一层为自行车库总面积1500平方,建筑分了2个防 ...
woshichuizi 发表于 2010-11-17 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我认为可以。。。单纯是自行车库,不用做报警吧?

大鼻山 发表于 2010-11-17 21:08:08

鼻子哥说的很正确 我是带把的,
woshichuizi 发表于 2010-11-17 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟你也够爽快;湖南的?:){:5_202:}

冷若冰 发表于 2010-11-17 22:23:02

我猜是重庆的,那的人好这个。。。。{:4_107:}{:4_107:}

lingyan 发表于 2010-11-18 12:38:37

沿着防火分区的墙内走,谁也挑不出毛病{:4_112:}
页: [1]
查看完整版本: 民规:火灾报警这条大家咋理解?