whlevil 发表于 2010-11-17 15:39:46

变配电室面积

在方案初期变配电室面积如何估算,配电室的面积又如何估算

for1111 发表于 2010-11-17 16:16:14

我一般按1台变压器50m2估算

冷若冰 发表于 2010-11-17 22:25:50

双排宽7.5米,径深再考虑考虑。。。。

只是方案反正也要做系统,先定着不就完了,施工图的时候再确定。。。

学无止境 发表于 2010-11-18 08:39:33

10kV中压开关站、配电室等建筑面积参考表
序号        方案号        规模        建筑面积
                        长(m)        宽(m)        面积(m2)
一、10kV地上开关站
1        ZK-A-1        二进六出        10.5        8.5        89.25
2        ZK-A-2        二进八出        10.5        8.5        89.25
3        ZK-A-3        二进十出        12        8.5        102
4        ZK-A-4        三进十二出        14        8.5        119
二、10kV地下开关站
5        ZK-B-1        二进六出        10        5        50
6        ZK-B-2        二进八出        11        5        55
7        ZK-B-3        二进十出        11        5        55
8        ZK-B-4        三进十二出        13        5        65
三、10kV地上配电室
9        ZP-A-1        本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA        14        8        112
10        ZP-A-2        本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA        14        8        112
11        ZP-A-3        本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120
12        ZP-A-4        本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120
13        ZP-A-5        本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        20        12        240
14        ZP-A-6        本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA        18        10        180
四、10kV地下配电室
15        ZP-B-1        本期规模2x200kVA,远景规模2x400kVA        13        7        91
16        ZP-B-2        本期规模2x400kVA,远景规模2x800kVA        13        7        91
17        ZP-B-3        本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120
18        ZP-B-4        本期规模2x800kVA,远景规模2x1000kVA        15        8        120
19        ZP-B-5        本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        26        9        234
20        ZP-B-6        本期规模4x800kVA,远景规模4x1000kVA        26        9        234
五、10kV地上开关站(带变压器)
21        ZKP-A-1        二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        14        12        168
22        ZKP-A-2        二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        14        11        154
23        ZKP-A-3        二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA;        18        16.5        297
24        ZKP-A-4        10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        16        16        256
25        ZKP-A-5        二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        21        9        189
26        ZKP-A-6        二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        19        9        171
27        ZKP-A-7        二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        18        16.5        297
28        ZKP-A-8        二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        16        16        256
29        ZKP-A-9        二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        16        12        192
30        ZKP-A-10        二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        9        20        180
31        ZKP-A-11        二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        21        10        210
32        ZKP-A-12        二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        19        10        190
六、10kV地下开关站(带变压器)
33        ZKP-B-1        二进四出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        8        144
34        ZKP-B-2        二进四出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        8        144
35        ZKP-B-3        二进四出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA;        30        9        270
36        ZKP-B-4        10kV二进四出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        30        9        270
37        ZKP-B-5        二进六出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        9        162
38        ZKP-B-6        二进六出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        9        162
39        ZKP-B-7        二进六出;本期规模4x630kVA,远景规模4x1000kVA        30        9        270
40        ZKP-B-8        二进六出;本期规模4x800kVA,远景规模4x1250kVA        30        9        270
41        ZKP-B-9        二进八出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        9        162
42        ZKP-B-10        二进八出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        9        162
43        ZKP-B-11        二进十出;本期规模2x630kVA,远景规模2x1000kVA        18        9.5        171
44        ZKP-B-12        二进十出;本期规模2x800kVA,远景规模2x1250kVA        18        9.5        171
七、10kV箱式变电站
45        ZXB-A-1        美式;本期规模200kVA,远景规模400kVA        2.3        1.7        3.91
46        ZXB-A-2        美式;本期规模400kVA,远景规模630kVA        2.3        1.7        3.91
47        ZXB-B-1        欧式;本期规模200kVA,远景规模400kVA        3.1        2.3        7.13
48        ZXB-B-2        欧式;本期规模400kVA,远景规模630kVA        3.1        2.3        7.13
八、10kV柱上变压器
49        ZGB-A-1        200kVA                        0
50        ZGB-A-2        400kVA                        0

whlevil 发表于 2010-11-18 14:21:16

回复 3# 冷若冰


    没定什么方案,就是和大家一起讨论一下,面对各种问题时的应对措施及不同结果,比如柱距的影响等

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-19 00:02:06

一台变压器70平米比较合适
页: [1]
查看完整版本: 变配电室面积