防火卷帘门配电电线是不是不能小于6平方
防火卷帘门配电电线是不是不能小于6平方?以前好像看到过相关规定,但现在找不到了 好像没什么规定,按电动卷门机功率选吧。 没有安6平方来选过,是安电机功率来选择的。 没有规定按6平方线来选择啊,你是不是觉得有这么一条,进配电箱的最小线径是6平方这条规范啊 老版技术措施上有控制箱进线不小于6,好像是 1.5KW的风机也用6平的线,好奢侈呀,不知道甲方同意不 嘿嘿,人家措施就这样写的,自己看着办,有时候就当不存在最好 老版技术措施上有控制箱进线不小于6,不知09版有这个规定没? 09措施:5.6.4导体截面的选择宜满足下列要求:
1除满足载流量的要求外,铜芯导线截面最小值,如下:
2)动力、照明配电箱的进线不小于6mm2; 可以不按《措施》来办理 只要满足载流和压降要求,就可以。规范没有要求,就应该按实际功率来选择。 按卷帘电机功率来选择就好,措施怎么写我觉得应该分析判断,主要看是不是符合实际需要。 零点几KW的卷帘门,我用YJV1.5的线,审图倒是提了一句,宜用2.5mm的 从没想过,吓我一跳 回复 1# whlevil
老版技术措施上有控制箱进线截面不小于6平方毫米的规定,09版则修改为:比控制箱出线大一个截面等级。
但实际上,不能简单由此技术措施的规定来决定防火卷帘门控制箱的进线截面,而应该根据:
1、控制箱进线是仅供1个防火卷帘门控制箱?还是供2个及以上防火卷帘门控制箱?涉及上下级保护电器选择性配合问题。
2、供电距离是多远?涉及电压降问题(一般没问题),最主要涉及单相短路或接地故障的动作灵敏度问题。
。。。。。。