ydl2032 发表于 2010-11-12 17:45:21

关于有防水层的防雷接地装置

小弟正做一个项目,地下一层,防水层为SBS防水卷材,可以利用柱下阀板基础内钢筋作为防雷接地装置吗?手册上只是说基础的防水层采用塑料、橡胶等非沥青质的防水材料时,基础内的钢筋不能用作防雷接地装置,但SBS防水卷材是属于沥青质的防水材料啊!请教各位高手!谢谢。。。。。。

冷若冰 发表于 2010-11-12 17:52:48

你自己都觉得可以了,还有什么不可以的。。。。

基础的防水和你说的这个防水应该不是一回事,你说的应该是地下室防水做法,对吧。。。

基础的防水是基础防腐的一种做法。。。采取这样的措施后,基础混凝土是不导电的。。。你可以和建筑和结构专业了解清楚这个区别的。。。。

不知道我说清楚没有。。。。

ydl2032 发表于 2010-11-12 18:05:20

你自己都觉得可以了,还有什么不可以的。。。。

基础的防水和你说的这个防水应该不是一回事,你说的应该 ...
冷若冰 发表于 2010-11-12 17:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

就是基础的防水层,基础的防水层不导电,那为什么采用沥青质的防水材料时,是可以利用基础内钢筋作为防雷接地装置呢?

冷若冰 发表于 2010-11-12 18:10:16

那为什么采用沥青质的防水材料时,是可以利用基础内钢筋作为防雷接地装置呢?————我不知道了,规范就这么规定的。。。

还有,要是觉得基础防水层不能导电,从基础钢筋内伸引出线引出防水层也可以的,泄流。。。

SBS是基础的防水卷材吗,不是地下室的?我记得基础都是直接用沥青的,还要卷材干什么。。。

东海龙王 发表于 2010-11-12 20:49:45

本帖最后由 东海龙王 于 2010-11-13 11:11 编辑

国外有比较好的做法。

caofei64 发表于 2013-7-8 10:29:18

我也遇到同样的问题 请教好多人 都一个说法,后来就多引出几个点到室外,防止以后摇不上,增加人工测试点