变压器低压柜N PE排截面选择

请教大家的通常选法,变压器低压柜N截面是和相线截面一样大,还是一半?

PE排截面在相线截面大于800时,是选1/2还是1/4?

冷若冰 发表于 2010-11-11 17:54:55

变压器低压柜N截面是和相线截面一样大,还是一半——————一样大。。。。

PE排截面————按变压器来吧,不按那个公式了,按热稳定结果。。。

楼下怎么看。。。

wutong100 发表于 2010-11-12 23:11:46

N排一般是同相排,pe排多大还真说不出个一二三来,听听其他高手讲讲吧。

尺短寸长 发表于 2010-11-12 23:49:10

建议还是按《干式变压器安装》99D201-2的表中取值选吧,省得麻烦。

gblgb 发表于 2010-11-13 12:04:39

此表还有误,校核后,再用。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-13 14:00:37

对于1000KVA变压器

建筑电气常用数据---3(125*10)+80*8
工业与民用配电设计手册---3(125*10)+63*6.3
《干式变压器安装》---3(100*8)+80*6.3

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-13 14:05:31

08D800-3-------3(100*8)+40*5

可真是五花八门

冷若冰 发表于 2010-11-14 10:05:30

此表还有误,校核后,再用。
gblgb 发表于 2010-11-13 12:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

有问题:

1、校核什么。。动、热稳定吗。。

2、怎么校核,给个方法或者提示。。。

hahaoohehe 发表于 2010-11-15 22:47:55

对于1000KVA变压器

建筑电气常用数据---3(125*10)+80*8
工业与民用配电设计手册---3(125*10)+63*6.3
《干式变压器安装》---3(100*8)+80*6.3
08D800-3-------3(100*8)+40*5

可真是五花八门

那只能按照最新的(时间最新),最大的选了?

变压器可以查表,那柴油发电机的怎么选呢?

HUANGMZ69 发表于 2017-11-2 11:07:38

下载了,先看看,谢谢分享!

qhchenxindong 发表于 2017-11-2 12:48:34

根据载流量选择相线,N线不小于相线截面一半

wangxingjia024 发表于 2017-11-12 15:06:18

N线一般与谐波含量有关系,配电手册有专门的计算方法;PE线选择按照热稳定性计算

x01oct 发表于 2017-11-12 15:24:43

wangxingjia024 发表于 2017-11-12 15:06
N线一般与谐波含量有关系,配电手册有专门的计算方法;PE线选择按照热稳定性计算

呵呵,不看三相是否平衡么?