秋石 发表于 2010-11-7 22:06:47

图集04X501有问题

本帖最后由 秋石 于 2010-11-7 22:49 编辑

图集04X501第16页左侧地下一层声光报警采用I/O模块,但其它层确实采用O模块,此问题在第17页有同样的情况出现,但在第15页声光报警采用O模块,由此我认为图集出现问题了。

pigl 发表于 2010-11-7 22:46:20

04X501    ?

秋石 发表于 2010-11-7 22:48:53

我写错了,马上改{:sweat:}

pigl 发表于 2010-11-7 22:57:59

我同意是图集错了。如果用独立控制模块,单输出即可。我均选自带地址直接挂总线。

pigl 发表于 2010-11-7 22:58:41

我写错了,马上改
秋石 发表于 2010-11-7 22:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    坦荡!佩服!

wurenhecai 发表于 2010-11-7 22:59:44

04X501这本图集个人认为模块的控制很多都有问题。例如风机的模块就不能满足火规的要求,和常用电机的标准图集也对不上,水泵也是如此。
此图集对逻辑关系的表达还是不错的,不过别太认真,当参考还可以

秋石 发表于 2010-11-7 23:02:50

老诚,我指出图集的错误你认为如何?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-8 09:10:09

对于同一个防火分区的,可只设置一个反馈信号。不同防火分区的,就不行了吧

老秋,你抢了老诚的饭碗。。。。。。。。

cqzrm 发表于 2010-11-8 22:50:29

声光报警器可以配单输出模块,也可以配单输入单输出模块,不算错误。

阿斯要《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》?太老了,没看头。电子版很模糊,想要可以买本书。

cqzrm 发表于 2010-11-8 23:04:56

本帖最后由 cqzrm 于 2010-11-9 08:16 编辑

“04X501这本图集个人认为模块的控制很多都有问题。例如风机的模块就不能满足火规的要求,和常用电机的标准图集也对不上,水泵也是如此。
此图集对逻辑关系的表达还是不错的,不过别太认真,当参考还可以 ”

6楼能不能仔细说说?

冷若冰 发表于 2010-11-8 23:17:50

不过别太认真,当参考还可以————我也赞同参考。。。

hualiu2008 发表于 2013-7-11 09:35:23

很认真不错,图集有不少错误,有些地方平面表达也不是很清楚。

治学以诚 发表于 2013-7-11 11:04:03

清水寒 发表于 2014-5-20 17:14:45

请问楼主有木有注意到16页左上方框中那个气体灭火控制盘上面是3个I模块,而17页左上方框中那个气体灭火控制盘上面却是1个I模块,和2个O模块呢???还有第9页图例56火灾光报警器和第10页图例75放气指示灯,这俩图例长得一模一样。。。。气体灭火那一块,新的火规(GB50016-2013)4.4.2第5款说,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声报警器声信号有明显区别。所以是不是说同样是声光报警器,也可能有不同的功能定位呢?然后。。。回到楼主提出的那个问题,可不可能是地下层对声光报警器要求不同,所以设置的I/O模块呢?其实我也不怎么懂,希望懂的人指点一下。