请问10kV高压用计量、测量、保护用互感器的选择原则!
最近,审图的提出PT柜内的电压互感器要用三线圈的,低压总进线柜要加计量用互感器。关于高低压互感器的选择设计,请同行给出指点!谢谢 本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-7 18:02 编辑最近,审图的提出PT柜内的电压互感器要用三线圈的,低压总进线柜要加计量用互感器。关于高低压互感器的选择 ...
chenfei996128 发表于 2010-11-7 17:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统:
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用3PT、3CT;
小电流接地系统——计量可采用2PT、2CT。
涉及计量精度问题。
“PT柜内的电压互感器要用三线圈”?
是不是写错了?
应该是高压计量柜内的PT要装三线圈吧? 10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统————怎么分,同一城市还会有两种吗? 10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统————怎么分,同一城市还会有两种吗?
冷若冰 发表于 2010-11-7 18:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的。
上海就是共存的,看系统大小而定。 上海就是共存的————上海这样的大城市可能是特别一些吧。。。
对了,尺兄啊,你别老是回帖敲我的门。。。。。你回帖就回了,我都会看过去的好不好。。。 本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-7 18:45 编辑
你知道俺是一菜鸟,暂未养成习惯。哈哈!
想加E币鼓励你提问,没权限了。{:4_125:}
以后知道了,不再敲门了。 大电流(小电阻)接地系统——计量应采用3PT、3CT;
小电流接地系统——计量可采用2PT、2CT。
能进一步解释一下吗? 10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统:
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-7 17:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有人敲门,要求继续说说。。。 是啊,继续说说呗。 是的。
上海就是共存的,看系统大小而定。
尺短寸长 发表于 2010-11-7 18:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有人要求继续说说,我是不会了,看你的了。。 谢谢大家的跟帖,共同进步 回复 6# 尺短寸长
35KV量电柜采用3CT、3PT,3PT接线为Y/Y/Y。 高压PT要三线圈的 三线圈 YY接线 带开口三角保护 装三只电压互感器 每个互感器上2个接线柱子 AN AN AN
A A A 接电源 NNN短接接地或者不接地或者接一次消谐器接地 这个可以测量对地电压
两只互感器 接线没个互感器上 2个接线柱 A N AN A 接电源 NA接电源B A接电源C 这个只能输出100V
低压计量 如果是电力公司专用计量 互感器必须0.2S级 计量室全封闭 或者是作为用户 低压作为计量考核来用这个一般情况器都要装起来 如图纸没画上去最终很有可能要在现场增加,你设计时候可以 把计量互感器画上去 计量接线盒如电流线选用单芯硬导线 4平方分色导线 电压线单芯硬导线 2。5平方 计量是全封闭 计量表有电力公司提供 这样标上去应该问题不大。 YY接线 看图