hahaoohehe 发表于 2010-11-6 11:26:29

低压柜内备用抽屉的数量及作用?

低压柜抽屉的数量,其中备用的抽屉数量是1个柜子留20%-25%吧(没找到规范什么地方说的,这个数据是网上搜和听1个高手说的)? 算变压器容量的时候,我们是按照不考虑备用抽屉来算的吧?那么这备用数量主要是做什么用的?是作为以后发展用?还是那个抽屉坏了,做备用?

低压配电屏内予留回路数量的确定.低压屏内一般应予留下了20%~25%回路作为备用.往往被理解为以后发展用.其实不仅仅于此,即便今后没有再多的用电设备增加,为了保证供电的可靠性,特别是重要设备工作的连续性,在一些元器件供应不能及时运到的地方,更应备用一些与重要设备回路同规格同容量的断路器.一旦工作回路断路器出了故障,备用回路便可立即投入使用.特别对于抽屉柜更显示了这一优越性.

不知道上面说的对不对,网上搜到的,嘿嘿!

会不会出现业主把备用回路用多了,超过变压器的容量了

hahaoohehe 发表于 2010-11-6 11:29:15

备用回路是为1,2级负荷和消防设备用的么?如果是3级负荷,就不备用了

gblgb 发表于 2010-11-6 11:31:24

此“备用”非彼“备用”,你说的是预留的备用,此概念与消防的备用是两回事。

冷若冰 发表于 2010-11-6 11:34:28

一旦工作回路断路器出了故障,备用回路便可立即投入使用.特别对于抽屉柜更显示了这一优越性.————有道理。。

会不会出现业主把备用回路用多了,超过变压器的容量了————有可能,不过问题不是很大。。

备用轨道还是要有的,检修、维护、故障都可以用。。。

hahaoohehe 发表于 2010-11-6 12:17:39

1,2级负荷和消防负荷,在设计的时候已经双电源了,抽屉柜内的备用抽屉不是给它们做准备的,冯工已经指导我了

阿斯 发表于 2010-11-6 12:48:25

备用回路是为1,2级负荷和消防设备用的么?如果是3级负荷,就不备用了
hahaoohehe 发表于 2010-11-6 11:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

刚好相反
1,2级负荷和消防设备本来都“双”了,也就是本来就接了备用了
倒是三级消防负荷如果没条件双电源或双回路而只能单回路的情况下
可以建议留个备用

阿斯 发表于 2010-11-6 12:52:08

我个人认为
不一定非要定死是用于替换还是增加回路
而且这个也不可能定死的
你设计初衷是替换
我业主需要增减回路,用了你能说不能用?
所以别刻意强调那个概念
没必要,也没啥意义
留上一些备用回路就行了

阿斯 发表于 2010-11-6 13:07:17

设计理念上还是应该留一些用于替换的
我说的设计理念上是指
这些备用回路宜采用与本柜内某些已经确定的回路的配置来配置开关等设备

东海龙王 发表于 2010-11-6 17:29:41

这里的备用,指预留回路。好处多多,20%即可。

冷若冰 发表于 2010-11-6 17:57:05

预留回路————备什么用啊,“预留”就没这么容易混淆了。。。。

wurenhecai 发表于 2010-11-6 21:42:04

备用和预留完全两个概念。备用是不能算做负荷的,这和变压器容量没什么关系。
预留备用抽屉有两个作用,一个是为以后增加的设备预留回路,第二个是为了当某个抽屉器件发生故障,能快速的更换,这也是抽屉柜的优点,犹如抽屉一样抽出更换,大大减少例如工业还有的备件库房。
至于预留多少为宜要看抽屉的小室高度和数量了,例如,GCK只能单面维护,以200mm高度为例留上一,二个抽屉回路即可,如果是600mm一个抽屉,应该考虑到以后增加的多少些小容量负荷,尽量不考虑大抽屉备用,这样会节省造价。如果是MNS柜,可以双面维护了。总之,具体问题具体分析,不然不叫设计了

冷若冰 发表于 2010-11-6 22:30:34

备用和预留完全两个概念。————那你认为我们这个帖子里该称为:预留还是备用呢?

hahaoohehe 发表于 2010-11-7 01:45:34

目前有个项目,1个小区内有6个高层和1个会所,每个高层最少有4个总配电柜{2个是管每个单元所有住户的(大概每个单元计算电流300多A),1个是管动力的(大概100A左右),1个是管备用的(大概100A左右,柴油发电机负责)}。MNS柜8E1个模数,16E可以有4个,计算电流300多A的用1个16E。

其中几个柜子是这样安排的:1个8E的抽屉(100多A电流,动力配电柜)+3个16E的抽屉(每个300多A电流,单元配电柜)+1个16E的备用抽屉(为单元配电柜备用)=1个柜子,满足垂直母线载流量(不超过1250A),里面的备用抽屉是16E的(是给16E的备用),而不是2个8E的抽屉。如果业主用16E的是为了增加设备,会超过垂直母线载流量。

这里备用1个16E的,而不是2个8E的抽屉,是为了其它抽屉坏的话,可以及时更换,而不是为了以后增加设备用的,不知道这样布置对不对?

wurenhecai 发表于 2010-11-7 02:41:15

你这个思路是对的,当然那个备用抽屉可以说1个16E的,也可以2个8E,如果有几台配电柜,可以这个柜16E,那个柜2个8E,这样更灵活。还有说明一下,如果大容量回路是直接从主母线接的,也就是说有两个垂直母线,当然抽屉数会减少,内部空间就多出来,使安装2个垂直母线变成可能

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-8 09:25:39

如果是一个柜子,要出2条母线,那就比较困难了,可能要加深柜子
页: [1] 2
查看完整版本: 低压柜内备用抽屉的数量及作用?