mhqychen 发表于 2010-11-4 22:47:05

电气菜鸟请教个供电问题

供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)
3、楼层竖井内直接插接到母线排上取电

先设想在高层住宅上使用吧
自己很笨,不懂的太多
想请教一下

冷若冰 发表于 2010-11-4 23:02:14

在一定的容量限制下,我是见过这样的做法的,不过是室外杆上的变压器,就不用房间了。。

大些的容量我就没有见过了。。。

mhqychen 发表于 2010-11-4 23:10:52

室外杆上的变压器 也是电缆出来的 分多个回路

冷若冰 发表于 2010-11-5 00:11:33

也是电缆出来的————是不是和你说的“插接母线到竖井内”是一回事?

你问这个问题干什么?

lingyan 发表于 2010-11-5 13:09:07

你说的这种方式,实际上是一条树干式,供电系统小、负荷类型相同(比如全是住宅用户)的话可以,如果供电范围很大,负荷类型都不相同的话,是不可以的。

尺短寸长 发表于 2010-11-6 09:38:03

供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线 ...
mhqychen 发表于 2010-11-4 22:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)
3、楼层竖井内直接插接到母线排上取电

先设想在高层住宅上使用吧
自己很笨,不懂的太多
想请教一下

1、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)?
插接母线这一段故障由什么保护(防护)电器来保护?
2、高层住宅可能有各种用电设备:安全防范(如防盗对讲甚至可视对讲系统和安防求助系统等)系统供电、电信间供电、消防水泵、消防电梯(电梯井消防排水泵)、防排烟风机、普通客梯、公共通道照明、电气竖井的应急照明、变电所所用电、地下室排水泵、住户供电等等,岂是一条“变压器引出插接母线到竖井内”所能解决的。
3、请教一下贵院老总就解决问题了。

尺短寸长 发表于 2010-11-6 09:44:23

供电想法:
也不能将变压器室设置在住宅建筑物内,除非该房地产不想将该住宅楼销售出去:噪音问题、辐射问题(至少在心理上) 。
真如此,属于瞎搞了。
错位设置在住宅建筑物下的地下汽车库里,则是可以的,要注意保持适当距离。

冷若冰 发表于 2010-11-6 11:26:47

请教一下贵院老总就解决问题了。————这个很重要。。。。

dgwintai 发表于 2010-12-8 15:46:06

建议采用密集型母线+接插箱。

Dawid 发表于 2010-12-8 16:01:40

母线槽成本太高,现在多用电缆加分接箱的形式了!

mhqychen 发表于 2010-12-15 12:56:56

...我们都改母线槽了