landline 发表于 2010-11-2 11:58:48

防侧向雷击做法的问题

在高层建筑中,为防止侧向雷击和作为等电位保护措施,自底层起每层设均压环,与所有外墙上的栏杆、门窗、构件、引下线等金属物及防雷装置连接;均压环利用建筑物每层圈梁外侧两根16以上主筋通长焊接形成。
按防雷规范上要求,二类防雷的建筑,应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接,为什么要求从底层起每层都设均压环? 请大家帮忙解答一下,谢谢。

lin1977 发表于 2010-11-2 15:08:59

一类防雷才要用“均压环”吧

冷若冰 发表于 2010-11-2 18:28:39

在高层建筑中,为防止侧向雷击和作为等电位保护措施,自底层起每层设均压环, ————这个是图集的做法吧。。这是均压环。。。

应将45m及以上外墙上————防侧击。。。

landline 发表于 2010-11-5 15:16:17

冷版主:哪本图集啊

songzhj 发表于 2010-11-5 15:39:56

11. 3.3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
3 应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
4 垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范第11. 3.6条的规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。

08民规

冷若冰 发表于 2010-11-5 19:14:29

冷版主:哪本图集啊————国标。。。

这个问题你是在哪看到的,不是图集里吗。。。

wurenhecai 发表于 2010-11-5 22:51:53

应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
这条是有争议的,闭合回路是从最底层开始算还是45米以上开始算呢

gblgb 发表于 2010-11-6 11:10:07

回一哈楼上,

此条引述的不完整,
11. 3.3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。

既然是防侧击雷的措施,当然是45米以上开始算,
不超过45米的二类建筑,就不需要防侧击了。

冷若冰 发表于 2010-11-6 11:24:57

不超过45米的二类建筑,就不需要防侧击了。————均压环做不做?

gblgb 发表于 2010-11-6 11:27:26

均压环与防侧击雷是两个概念,要求的对象不同。

wurenhecai 发表于 2010-11-6 21:49:41

本帖最后由 wurenhecai 于 2010-11-6 21:50 编辑

把结构圈梁中的钢筋连成闭合回路,算不算均压环做法呢?如果不算,那么均压环的做法又是什么呢
是45米还是做还是从底层开始做,我个人认为是从45米开始的,如楼上所说,为了侧击。一般高层建筑都为二类防雷,半径正是45米,那么45米以下可以认为不受雷电影响。但是有个别省市要求从底层开始做,理由是规范没有明确是从45米开始做,呵呵。审图中心的专业人士如是回答

冷若冰 发表于 2010-11-6 22:32:12

把结构圈梁中的钢筋连成闭合回路,算不算均压环做法呢?————我认为算,大家认为算不算。。。

均压环和防侧击是不是一回事?

landline 发表于 2010-11-13 10:34:05

我是看人家的图才问的,另外,省电气年会的上杂志里的说明也是这样说的,所以感觉疑惑。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-13 12:58:04

楼上引用民规,光看字面意思是要求二类的从底层开始每隔3层做均压环。

大家再看看防雷规范

四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。

只有一类防雷建筑物才要求做均压环

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-13 13:43:41

先不说这个每3层和12米的区别,单是均压环的设置,这2本规范就有如此的差别,实在搞不明白
页: [1] 2
查看完整版本: 防侧向雷击做法的问题