beaty 发表于 2010-11-2 09:19:49

断路器K特性与D特性

ABB的微断特有K特性,查了一下样本,D特性用于对线路接通有较高冲击电流的负载进行保护,
K特性适用为为电动机系统或变压器系统提供保护,K特性的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护电动机线路设备,而10~14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运行相配合,有较高的抗冲击电流能力。

K特性整定的电流范围好像比K特性更大一点,这二种脱扣特性的具体应用方面有何区别?

cqzrm 发表于 2010-11-3 15:44:54

K特性无法整定,有时候现场不好调试,还是D特性通用。

冷若冰 发表于 2010-11-3 19:12:45

K特性整定的电流范围好像比K特性更大一点————是不是错字了,那个错了。。。

K特性无法整定,有时候现场不好调试,还是D特性通用。————再说的详细些如何。。
页: [1]