国家规范就是在传声中被所谓的专家给传错了,甚至有些在自相矛盾。
关于电梯主开关的说明,GB7588《电梯制造与安装安全规范》说的很清楚了:
13.6照明与插座
13.6.1 轿厢、井道、机房和滑轮间照明电源应与电梯驱动主机电源分开,可通过另外的电路或通过与13.4规定的主开关供电侧相连,而获得照明电源。
13.6.2轿顶、机房、滑轮间及底坑所需的插座电源,应取自13.6.1述及的电路。
由此想到我们对于IEC标准的传声,又会有多少出错呢!!
songzhj
发表于 2010-11-3 11:27:04
现行《电梯制造与安装安全规范》是2004年实施的GB7588-
这本规范表达的太清晰了!值得其他规范编制者学习
冷若冰
发表于 2010-11-3 23:10:47
由此想到我们对于IEC标准的传声,又会有多少出错呢!!————质疑。。。。那你还听不听传声呢?
《电梯制造与安装安全规范》————制造规范,是不是专门提供给制造厂家执行的?
我们现在的不少规范,都把生产厂家纳入编制者行列了,可以弥补一些设计上的空缺吧。。。
helloxiaoguo
发表于 2010-12-24 14:28:48
由衷感叹一水贴——
为什么每次“创意”版主都能把问题讲得如此透彻!
看完您的帖子总忍不住要击掌三声——好、好、好\(^o^)/~
mzlele
发表于 2010-12-24 15:32:03
其实还是不太明确,反正我是不明白!!!
如:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
4)报警装置。
13.6.2轿顶、机房、滑轮间及底坑所需的插座电源
我来理一下究竟有多少回路?
1、轿厢的照明和通风(不大明白,是否照明和通风为一个回路)
2、机房的照明和通风(明白,照明和通风各一回路)
3、滑轮间的照明和通风(不明白)
4、轿顶电源插座(不明白)
5、机房电源插座(明白)
6、底坑的电源插座(明白)
7、报警装置(不明白)
8、滑轮间电源插座(不明白)
冷若冰
发表于 2010-12-24 16:14:49
我们做设计的时候,只需要考虑与土建相关的内容。机房和滑轮间是一回事,我是这么认为的。
机房、井道、底坑是我们的设计范围。。。与轿箱相关的不去管它。。。。。
做好我们的本职工作就够了,设计费就这么多。。。。。
钻研技术问题是拿来充实自己的。。。。。。。
mzlele
发表于 2010-12-25 19:47:24
有些规范条文根本是写给电梯制造厂家看的,是厂家要遵循的标准!与我们外部电气设计无关。
冷若冰
发表于 2010-12-25 21:38:20
楼上的反应过来了。。。。。好事好事。。。。。
这些规范吧,看看,了解一下是好的,要是拿来指导设计工作,就不合适了。。。。。
规范有个适用范围。。。。。
mzlele
发表于 2010-12-27 09:38:58
我早发现了,问题是一帮狗屁专家老是拿来审图
hanqiangding
发表于 2012-8-14 16:02:41
支持就按楼主的图纸来,明确,简单,可靠。
shawj
发表于 2012-9-28 17:24:49
回复 13# 无限创意
解释的太透彻了,清清楚楚。{:1_274:}
MISS_T_J_Q
发表于 2012-9-29 15:25:10
我们院的做法:住宅,如1楼的图;公建,电梯箱只配电梯,照明插座别处拉。
yangyang7201
发表于 2012-10-1 10:09:56
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-1 10:12 编辑
我们院的做法:住宅,如1楼的图;公建,电梯箱只配电梯,照明插座别处拉。
MISS_T_J_Q 发表于 2012-9-29 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
难道贵院老总认为住宅电梯和公建电梯是两种不同的用电设备?
用同一规范,却采用不同的做法,不知是何道理?愿闻其详!
凌风
发表于 2013-9-18 09:57:30
虽然无线兄解答的很到位,我也很支持你的见解。可是我们河南的审图老师为何还拿9.4.4条来提我呢?难道专家们没有看GB7588《电梯制造与安装安全规范》吗?几乎每次必提啊。实在纠结了。。。
9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
另外,现在JGJ 242-2011 主张应急照明箱不应设置电源插座,供应急灯使用的电源插座。也就是说,应急照明箱已经不能出机房的检修插座了。所以,我认为楼主的做法是最恰当了。各位老师,有何高见,还望不吝赐教!
凌风
发表于 2013-9-18 10:09:39
供应急灯使用的电源插座。更正下:“供应急灯使用的电源插座除外。”