只要是消防设备就应该末端互投
只要是消防设备就应该末端互投,这句话对吗 那还用问,当然不对了 说的太对了,消防设备是在发生火灾时灭火用的,养兵千日用兵一时,虽然消防设备平时不用,但只要有一次发生火灾时无法使用,其造成的损失都是不可估量的,一路是不可靠的,只有用两路电源供电,并在末端自动切换,才能保证消防设备在两路电源中任一路有电时都能工作,才能满足消防设备用点的可靠性要求。 那还用问,当然不对了--为什么 那还用问,当然不对了--为什么冷若冰 发表于 2010-10-29 19:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不用太多解释了吧,需末端自投的消防设备规范上已经说得很清楚了,除此之外的其他消防设备没有要求。 也有三级负荷的{:tongue:} 需末端自投的消防设备规范上已经说得很清楚了————规范没有要求的就不末端了么? 对于三级负荷的消防设备,大家意见还不统一 我遇到这样的做法了,消防设备(消防中心、喷淋泵、消防风机)采用单电源,根据消防水量,建筑物属于三级负荷。。。
我要求他做双电源,设计不干。。。完蛋。。。 民规有例:
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。 这个问题哈,支持2楼。 民规有例:————对了,那位兄弟币少想下载的,和我说,我给你补血。。。 只要是消防设备就应该末端互投,这句话对吗
whlevil 发表于 2010-10-29 15:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、 JGJ16-2008《民规》对消防负荷末端自切在条文说明中指针对一、二级负荷。看下条文说明即可;
2、各地可能要求还不一样;
3、我问过上海消防局,回答是:
按GB50016-2006《建规》的条文说明理解、执行。
换句话说:具备双电源、双回路供电的或设置2台变压器的三级负荷,要求对消防负荷设末端自切箱,不具备条件如单回路、单台变压器供电的,不强制要求,放行。 各地可能要求还不一样;————我喜欢这个。。。
我问过上海消防局,————还有这个。。。。
尺头,我对你的敬仰犹如滔滔江水,绵绵不绝。。。 不懂,我做的时候都是末端双切
其实内心很反抗
为什么要末端双切~
末端双切真的有意义么?
一条线路是不可靠的?
为什么不可靠?
规范说不可靠所以就不可靠了?
不可靠的话,能不能做到可靠?
在火灾时,双切设备本身可靠么?
私下以为:
只要供电电源可靠,完全可以一回路供电。何以要末端。设计的时候又把两个回路都放在一个桥架上。相信很多人都这样做的。还不如双拼供电算了。电缆不可靠叫产家生产个可靠的去~