以前样本无功补偿柜均设置限流电抗器及热继电器,为何现在样本一般都不设了?

如题,谢谢!

冷若冰 发表于 2010-10-25 23:04:04

原来坛子里有个做这个的高手,不知道现在还在不在。。。

我叫一声:博博:))))))))))))))

单博博 发表于 2010-10-26 07:46:03

现在的样本上还是有的 ,热继电器仅限于过载才能动作而且灵敏度也不是很高,串联KDK-XD1电抗器限流效果也很差,一般限流电抗器用1~0.5%之间限流效果最佳,随着科技的不断发展 现在的电子设备越来越多 给电力系统带来谐波污染,如进口电容柜一般有3次谐波 一般情况下串联12%~13-14-15%串联电抗器,5次谐波串联6-7%电抗器,不仅可以限制合闸涌流还可以仰治谐波。。。。

大鼻山 发表于 2010-10-26 08:08:04

单老弟是说:那些传统玩意尽管效果不佳,但还是应该具备的(若没具备,则说明该厂家偷工减料还是疏忽大意?)。

单博博 发表于 2010-10-26 08:15:17

现在一般都串联CKSC 串联电抗器 限制合闸涌流 很少有用XD1 KDK 有些设备院设计的串联铁心电抗器 好多开关厂偷工减料给你装个 XD1 KDK 装起来效果和热继电器差不多如图

单博博 发表于 2010-10-26 08:16:42

如串联电抗器滤波电抗器

单博博 发表于 2010-10-26 08:18:24

干式圆柱型电容器 滤波电容器

单博博 发表于 2010-10-26 08:19:41

设计电容柜子时候 分支回路最好选用断路器保护尽量不要选熔断器 特别是有谐波的场所

单博博 发表于 2010-10-26 08:21:14

化工 石油 单位尽量选择干式电容器 消防局有要求必须选用干式电容器 一般高压电容器都是油浸的 国内做干式的还没有几家干式电容器没出过问题