wurenhecai 发表于 2010-11-18 23:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟,那这条你是怎么理解的。。。。
审图怎么提你的。。。。 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座
这句话的意思要看主语是回路,整句话去掉修饰语和定语,意思应该是严禁在回路中连接插座。那么就明了了,规范的意思是应急回路里不能有插座,原因就是插座的功能比较随意会破坏应急照明的专用性。
当初审图的看到我的应急照明箱有给竖井用的插座回路,就提出这条,我觉得审图的完全是不理解规范只看字面意思 严禁在应急照明电源输出回路中连接插座————电源输出回路。
“电源输出”回路,这个电源输出怎么理解。。只是修饰定语,不管了?